消火栓报警按钮接5根线分别是什么线,分别都接到那里。谢谢
展开全部
4根线,分两组。一组报警,接信号线;一组启泵,可以直接启动消火栓泵,接启泵系统。
1、控制线:无论有源还是无源,都是2线;
2、起泵确认灯反馈线:2线。
如果采用报警器点亮起泵确认灯,可以不设此线;如果是采用消火栓泵控制箱反馈点亮起泵确认灯,应设此线。
扩展资料:
消火栓按钮的安装与布线:
信号线Z1、Z2采用阻燃RVS双绞线,导线截面≥1.0mm2。
消火栓按钮一般采用明装方式,进线管分为明装和暗装。进线管暗装时只需拔下按钮,从底壳的进线孔中穿入电缆并接在相应端子上,再插好按钮即可安装好;进线管明装时只需拔下按钮,将底壳下端的敲落孔敲开,从敲落孔中穿入电缆并接在相应端子上,再插好按钮即可安装好。
参考资料来源:百度百科—消火栓按钮
展开全部
消火栓按钮按规范,六根线,两根信号,两根直启,两根反馈。按钮后面有说明,每个厂家不一样,启泵线接至水泵控制柜没地方接可以用继电器,一般现在的柜子都有接口。
不同按钮有不同的解法:
消火栓按钮根据设计要求配置分为不带电话插孔型和带电话插孔型两种:
1、不带电话插孔型需要接四跟线,两跟启泵线接到消火栓泵控制柜,两根信号线接到火灾自动报警控制器;
2、带电话插孔型则多了两根电话线,接到消防控制中心的消防电话系统上。
不同按钮有不同的解法:
消火栓按钮根据设计要求配置分为不带电话插孔型和带电话插孔型两种:
1、不带电话插孔型需要接四跟线,两跟启泵线接到消火栓泵控制柜,两根信号线接到火灾自动报警控制器;
2、带电话插孔型则多了两根电话线,接到消防控制中心的消防电话系统上。