【急】电工实习故障分析题求解答

试分析下列故障现象产生的原因,如何解决?1.按住起动按钮后,接触器常闭触点频繁通断2.正反转控制电路起动时,按启动按钮,电动机转动;松手后,电动机停止3.起停控制电路中,... 试分析下列故障现象产生的原因,如何解决?
1.按住起动按钮后,接触器常闭触点频繁通断
2.正反转控制电路起动时,按启动按钮,电动机转动;松手后,电动机停止
3.起停控制电路中,总开关闭合后,电动机转动
展开
 我来答
wj990111
2012-12-28 · TA获得超过493个赞
知道小有建树答主
回答量:252
采纳率:0%
帮助的人:193万
展开全部
  1. 这种情况是接触器380V电压的线包,你通了220V电压造成的跳舞现象,改成380V可解决。

  2. 这种情况是缺少自保点造成的,自保点是通过接触器的常开接点实现的。

  3. 这种情况有可能是合上开关后,接触器线包直接通电造成主触点闭合电机运转,检查控制回路接线是否正确。

平LOVE林1314
2012-12-28
知道答主
回答量:21
采纳率:0%
帮助的人:8.1万
展开全部
最简单的.去检查线路破皮.或者断路.绝对是这个.希望能帮到你
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2012-12-28
展开全部
1.自保持(自锁)应接常开ON,
2.无自锁,另一接触器常闭串联在本控制线圈前,启动按钮后,
3.线圈直接连上了电源,接线的顺序是,电源停止按钮的常闭,启动按钮的常开,线圈,热保护的常闭,回到电源的另一相,启动按钮并联接触器常开。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)