麻烦看看这接线图怎么接
展开全部
这张图没见到空开,这图应是断相保护器说明书配的接线图吧。
首先按它的图配器具:三根保险、一个接触器、一个启动按钮、一个停止按钮、二次线、一个小电箱、蜂鸣器。
按它的图接线、试验、工作:
在你的小电箱内布置好所配置的器具,空开后面装三根保险→装接触器(即图中虚线框内设备)→配二次线→配一次线。蜂鸣器请按其铭牌配上相应电压等级的电源(即在图中信号处接入电源);
检查电气回路无短路接地故障→不带负荷试启动/停止→断断相保护器其中一相电源,保护可靠跳闸→蜂鸣器响声报警;
可接上电机正常工作。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
天设
2024-08-07 广告
2024-08-07 广告
你说的是防爆盒吧 正常的体积就是像你平常买鞋子的鞋盒一样大小的金属盒子这东西其实就是在一些易燃场合提供一个保护,保护里面的元器件不引起爆炸 比方说站,机里的元器件万一打出个火星的话 还有另外一种接线盒 这种接线盒是在户外使用,主要是保护里面...
点击进入详情页
本回答由天设提供
展开全部
1.电气接线图分一次接线图和二次接线图,由于一次设备很少,图也显得很简单,二次设备及元器件就很多了,有控制回路、保护回路、测量回路,图也复杂了许多。
2.接线图目的是指导我们接线安装、方便日后维护、快速查找故障。
3.怎么看接线图呢,先把原理图读懂记熟,再看接线图就容易多了。看懂接线图先得了解接线图的绘制规则和内容。
4.接线图一般表达电气设备和元器件的相对位置、文字符号、端子号、导线号、导线类型、导线截面等。
5.所有的元器件都按其所在的实际位置绘制在图纸上,且同一电器的各元件根据其实际结构,使用与把原理图相同的图形符号画在一起,并用点画线框上,其文字符号以及接线端子的编号应与原理图中的标注一致,以便对照检查接线。
6.接线图中的导线有单根导线、导线组(或线扎)、电缆等之分,可用连续线和中断线来表示。凡导线走向相同的可以合并用线束来表示,到达接线端子板或电器元件的连接点时再分别画出。在用线束表示导线组、电缆等时可用加粗的线条表示,在不引起误解的情况下也可采用部分加粗。另外,导线及套管、穿线管的型号、根数和规格都标注得很清楚。接线图与实物的相对相同很容易看懂的
7.看图原则:先主后辅,读主电路部分要从电源引入端开始,经开关、线路、到用电设备;二次回路阅读也要从电源出发,按照元器件的顺序依次分析。接线图是原理图绘制出来的,因此,在看接线图时应结合原理图对照起看,对回路编号、端子编号以及对外连接进行分析,对看图也有一定的帮助。
