我们家的漏电开关,每天定时跳闸,请高手解决!

每天晚上7点20准时跳闸,之后就再也不能合闸了,非要等到第二天早上才能合闸(说明一下,合上闸以后白天的电随便怎么用都不会跳闸,就是一到晚上7点20就跳了)!这样已经持续了... 每天晚上7点20准时跳闸,之后就再也不能合闸了,非要等到第二天早上才能合闸(说明一下,合上闸以后白天的电随便怎么用都不会跳闸,就是一到晚上7点20就跳了)!这样已经持续了一个星期了!开始怀疑是短路,结果查了线,没问题,又怀疑是家里电器开的太多,负荷大了,结果我们停了一天没用电,结果到了晚上7点过,闸又合不上了!

我开始怀疑是不是有人在我们家的线路或闸上做了什么手脚(偷电),请高手帮忙解决!先谢谢!
7点20那个时候,我们家并没有开什么大的电器,在一天当中,算是用电比较少的时候,我想应该不是负荷大而引起的跳闸!而且跳闸以后根本合不了闸,一合就跳,非要等到第二天早上才合的了(在这段时间,无论任何时候去合闸,都合不了,会跳)!

跳闸时间就是新闻联播要播国际新闻之前几分种(也就是7点20左右),跳闸之后,我将所有的电器插头都拔掉了,但仍然合不了闸!这个时间也就是开个电视和几个灯而已(冰箱嘛肯定是天天都开着撒)
展开
 我来答
袁霈hA
推荐于2020-03-11 · TA获得超过7547个赞
知道大有可为答主
回答量:3339
采纳率:0%
帮助的人:3744万
展开全部
楼主的关键词是准时7时20分,偷电人或空气开关问题,没那么准吧?
把所有能拔下的插头全拔了,试试!
还有一个可能,冰箱的化霜器就会很准,启动化霜时就漏电,这时是打不上开关的,到化霜结束时才能合闸,而又因为停了电,化霜发热丝不工作,要等到箱温升高时,才算化霜结束,化霜时间变得特长。

答案补充:

这样吧,当跳闸时,您把漏电开关的下端电线拔掉,看能否合,如果不能,就足以说明是漏电开关坏,如果能合,就证明您室内还是有用电器漏电。
我后来又想了一下,有没有走廊的光控电灯在作怪?您家的日照时间有规律吗?
铁淑敏宁丙
2019-02-01 · TA获得超过3.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:33%
帮助的人:1121万
展开全部
那要看你在<晚上九点五分和早上5点半>这两个时段有没有使用什么家电,可能家电过流,或者家电出现问题,高功率的家电包括热水器和制热设备,空调,热水壶那些.如果没有使用,那就应该是漏电开关问题,可能灵敏度太高了,被用电干扰激活了.可以换漏电开关试试
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
hwg5002
2008-04-17 · TA获得超过1.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:0%
帮助的人:9781万
展开全部
不可能是偷电的问题!
偷电的目的是什么?用电。电都没了还怎么偷?!
我觉得最大的可能是你处的电压不稳、偏低,你家空开又偏小造成的。
现在除了一些较大功率的电热音响电器仍使用电源变压器、电阻丝外,大多使用开关电源。
开关电源有个优点,就是自适应电压很宽,好点的可在85伏至260伏间工作。
但这个优点在低电压时却靠改变振幅、加大电流保证工作。
这样一来,线路上的电流加大了、效率降低了。
你家的空开正在似跳不跳的临界点上,此时,它就跳开了。
空开刚跳开时是合不上的。因为管跳开的双金属片还无法复位!
如果你家空开断电后,过一段时间又可推上,即是我说的原因。
如不如此,可按上面网友的排除法一试。

--寂寞大山人

难道有鬼?
怎么可能每天定时跳闸且这么准?
就是有人专门控制,也不会这么准时吧?
仔细想想:“7点20”你家究竟用了什么?
你不说明白,大家只能乱猜,解决不了问题。
问一句:你家有定在晚7点20开的精密电子开关开闭的设备吗?电视、空调、定时器、电脑等?!

--寂寞大山人
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
chensipeng
2008-04-16 · 超过28用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:116
采纳率:0%
帮助的人:72.5万
展开全部
漏电开关分为单功能的和带过电流保户的两种,后者未漏电但只要负荷过大或短路超过额定电流即会跳闸,检查应该在跳闸发生后才能查出。开关自身好话鉴别则应该平时每月都进行,方法:将输出电线拆下再合闸应该可合上,再按试验按钮应跳闸,重新接上输出电线再合闸应能合闸,再按试验按钮应当跳闸,否则开关坏了。开关好的话应该是家里的问题,跳闸后检查方法:先关闭所有用电的东西,再合闸应该能合闸,再去一个个的打开用电设施,开到哪件跳闸就找到问提了。若还找不到问题,建议请有技术的电工,安全第一呀。有万用表并懂一定电工知识的话或者同城也可联系本人。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
骏军8345
2008-04-15 · TA获得超过243个赞
知道小有建树答主
回答量:339
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
估计没多大可能是偷电(因跳闸后是没电通过),没构成偷电条件,建议你用排除法检查,即先把总开关出线全断开再试,以此区分引起问题的故障点,断开后还跳,检查电压和开关;不跳,证明故障点在室内电路上,再继续排查,肯定能找出原因的!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(11)