低压供电线路,供电给电动机,总容量为100KW,如果大容量的电动机有7KW,2台,5.5KW,1台,4KW5台。如果用需要系法,这个大容量电动机的需要系数K应该取多少?功...
低压供电线路,供电给电动机,总容量为100KW,如果大容量的电动机有7KW,2台,5.5KW,1台,4KW5台。如果用需要系法,这个大容量电动机的需要系数K应该取多少?功率因数角取多少呢?还有就是总容量里面除了大容量电动机的那一部分,需要系数和功率因数角又该取多少?
展开
3个回答
展开全部
计算电力负荷的所谓需要系数,就是考虑了负荷的同时率、负载率和功率因数后统计出来的一个系数,将所有负荷总和(KW)乘以此系数后,其结果的单位是KVA,不再存在功率因数角的问题了。需要系数是根据负荷群统计出来的,所以负荷越多其计算的准确度越高,如果仅有几个负荷,其计算结果仅能提供参考。需要系数在各个不同的工艺行业是不同的,应当见不同行业的设计手册规定。如果没有的话,可以参照电力系统设计的贵阳的,低压负荷的需要系数取0.7
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
需要系数是根据负荷的工作情况确定的,长期工作的一般在0.6~0.8之间,功率因数在0.75左右,短时工作的需要系数要小,功率因数也更低,有些行车需要系数01.~0,3.不同行业,不同设备的需要系数是不一样的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: