5.5kw的三相电机用多大的空开
可以用1.5-2.5倍电流的空开,5.5KW的三相电机,空载电流应该是四五个安培。满载电流大约是14~15安培左右。
电机型号(Y4001-4)、额定功率(400kW)、额定电压(380V)、额定频率(50Hz)、同步转速(1500r/min)、安装方式(IMB3)、防护等级(IP23)、冷却方法(IC01)、绝缘等级(B)、环境条件(海拔≤1000m,环境温度≤40℃)。
扩展资料:
三相电动机允许全压直接起动,如负载转矩不大,也可采用降压起动方式,降压起动时电动机的起动转矩大致与电压平方成正比的下降,如果负载机械的转动惯量(J)值在一定的范围内,则电动机允许冷态连续起动两次,热态连续起动一次。
本系列电动机频率为50Hz电压为6kv、10kv两种,其特点如下:
全面符合国家标准(GB/T13957-92)
2. 电机效率比老产品平均提高2%
3. 采用箱形结构,实现零米布置,便于运输、安装、维修、保养。节省用户的土建投资费,还可根据用户需要灵活改变电机的通风防护型式。
4. 定子绕组采用“F”级无溶剂整浸绝缘系统
5. 电机采用端盖式滑动轴承,为防止漏油采用“气封”及浮动迷宫装置结构
6. 三相电机采用铸铝或铜排转子,运行可靠。
通风、防护型式:电机通风采用径向自通风方式,冷却空气从电机上罩轴向两侧进入,经电机内部然后由上罩沿径向两侧排出。
参考资料:三相电机参数-百度百科
回答如下;
1、电机空开的选择一般是按额定电流的1.5倍选择,5.5千瓦电机的计算电流是11.6A,1.5倍的电流就是17.4A。
2、5.5KW电机配20A的三相空开合适。
拓展资料:
空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。
空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。
除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。
参考资料:百度百科-空气开关
5.5kw电动机电流计算:
P=√3×U×I×cos∮I=P÷(√3×U×cos∮)=5.5÷(√3×0.38×0.85)=10(A)
电机空开的选择一般是按额定电流的1.5倍选择,1.5倍的电流就是15A,5.5KW电机配20A的三相空开合适。
扩展资料:
空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。
空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。
空开主要作用:在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把衔铁往下吸引而顶开锁钩,使主触点断开。欠压脱扣器的工作恰恰相反,在电压正常时,电磁吸力吸住衔铁,主触点才得以闭合。一旦电压严重下降或断电时,衔铁就被释放而使主触点断开。当电源电压恢复正常时,必须重新合闸后才能工作,实现了失压保护。
参考资料:百度百科-空气开关
三相5.5KW电机额定电流应为11A,你查看电机铭牌具体值。实际电流近13A,已经过载,应:
检查电压是否过低;
适当关小出口门避免过载;
换7.5kW电机
5.5KW电机配20A的三相空开合适。