5.5kw的三相电机用多大的空开

1台三相5.5KW的深水泵,用钳表检测,其中有两相的电流是12.6A,别一相的电流是13.8A,以前用20A,的三相空开,配合自动控制电路工作,时间一个月左右,现在突然出... 1台三相5.5KW的深水泵,用钳表检测,其中有两相的电流是12.6A,别一相的电流是13.8A,以前用20A,的三相空开,配合自动控制电路工作,时间一个月左右,现在突然出现空开跳开的情况!请问,像这样的电机,用20A的三相空开,是否合适,好不合适,该用多大的?如何计算? 展开
 我来答
帐号已注销
推荐于2019-11-03 · TA获得超过6582个赞
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:1.5万
展开全部

可以用1.5-2.5倍电流的空开,5.5KW的三相电机,空载电流应该是四五个安培。满载电流大约是14~15安培左右。

电机型号(Y4001-4)、额定功率(400kW)、额定电压(380V)、额定频率(50Hz)、同步转速(1500r/min)、安装方式(IMB3)、防护等级(IP23)、冷却方法(IC01)、绝缘等级(B)、环境条件(海拔≤1000m,环境温度≤40℃)。

扩展资料:

三相电动机允许全压直接起动,如负载转矩不大,也可采用降压起动方式,降压起动时电动机的起动转矩大致与电压平方成正比的下降,如果负载机械的转动惯量(J)值在一定的范围内,则电动机允许冷态连续起动两次,热态连续起动一次。

本系列电动机频率为50Hz电压为6kv、10kv两种,其特点如下:

  1. 全面符合国家标准(GB/T13957-92)

2. 电机效率比老产品平均提高2%

3. 采用箱形结构,实现零米布置,便于运输、安装、维修、保养。节省用户的土建投资费,还可根据用户需要灵活改变电机的通风防护型式。

4. 定子绕组采用“F”级无溶剂整浸绝缘系统

5. 电机采用端盖式滑动轴承,为防止漏油采用“气封”及浮动迷宫装置结构

6. 三相电机采用铸铝或铜排转子,运行可靠。

通风、防护型式:电机通风采用径向自通风方式,冷却空气从电机上罩轴向两侧进入,经电机内部然后由上罩沿径向两侧排出。

参考资料:三相电机参数-百度百科

Eric191
推荐于2019-10-09 · TA获得超过2.5万个赞
知道答主
回答量:46
采纳率:100%
帮助的人:1.8万
展开全部

回答如下;

1、电机空开的选择一般是按额定电流的1.5倍选择,5.5千瓦电机的计算电流是11.6A,1.5倍的电流就是17.4A。

2、5.5KW电机配20A的三相空开合适。

拓展资料:

空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。

空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。

除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。

参考资料:百度百科-空气开关

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友ce092e7
推荐于2019-08-01 · TA获得超过1.5万个赞
知道答主
回答量:15
采纳率:100%
帮助的人:4378
展开全部

5.5kw电动机电流计算:

P=√3×U×I×cos∮I=P÷(√3×U×cos∮)=5.5÷(√3×0.38×0.85)=10(A)

电机空开的选择一般是按额定电流的1.5倍选择,1.5倍的电流就是15A,5.5KW电机配20A的三相空开合适。

扩展资料:

空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。

空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。

空开主要作用:在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把衔铁往下吸引而顶开锁钩,使主触点断开。欠压脱扣器的工作恰恰相反,在电压正常时,电磁吸力吸住衔铁,主触点才得以闭合。一旦电压严重下降或断电时,衔铁就被释放而使主触点断开。当电源电压恢复正常时,必须重新合闸后才能工作,实现了失压保护。

参考资料:百度百科-空气开关

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yjh_27
推荐于2017-09-17 · TA获得超过9354个赞
知道大有可为答主
回答量:5454
采纳率:83%
帮助的人:1385万
展开全部

三相5.5KW电机额定电流应为11A,你查看电机铭牌具体值。实际电流近13A,已经过载,应:

  1. 检查电压是否过低;

  2. 适当关小出口门避免过载;

  3. 换7.5kW电机

    5.5KW电机配20A的三相空开合适。

本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wj990111
2013-01-02 · TA获得超过493个赞
知道小有建树答主
回答量:252
采纳率:0%
帮助的人:194万
展开全部
你好,5.5KW大概是11个电流,启动电流是额定电流5到7倍,建议用额定电流1.5到2.5倍的空开。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(6)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助