485转232方法

有20台PLC需要连接电脑,设想是电脑使用232转485,到plc再把485转成232.可是市面上没有485转232的接口卖.使用集成块又无法控制使能端,有谁知道怎么解决... 有20台PLC需要连接电脑,设想是电脑使用232转485,到plc再把485转成232.可是市面上没有485转232的接口卖.使用集成块又无法控制使能端,有谁知道怎么解决吗?请热心网友帮忙解答.
PLC为松下FP0R,不带通信口,上位机用组态王.我还想用多串口卡,一台一台用编程线连接,但是20个串口,电脑可能会很慢.距离最远的30米,也许还无法通信.
展开
 我来答
帐号已注销
2019-10-14 · TA获得超过77.1万个赞
知道小有建树答主
回答量:4168
采纳率:93%
帮助的人:167万
展开全部

232设备没有地址码,通过485组网的话不能区分,用485转232的办法不是很可行,除非成对使用通信,就是每个PLC采用一对232转485的,不如用多串口卡了,计算机会速度慢,用串口服务器转成网口的,如果PLC能够直接支持网络通信就好。

电脑的232转485,与485转232接PLC 用的是同一种转换器。如果将PLC也看着电脑,就好理解。转成485后,由于是20台设备都连在一起,是485网络方式连接,所以PLC要安装有接口软件才能正常通讯。电脑里也同样要接口软件,以便分别与20台PLC通讯。

扩展资料:

支持RS-232到RS-485/422转换,转换方式可以自动选择。点到多点可允许连接32个RS-422或RS-485接口设备数据通讯速率从0-115.2KBPS。发送数据(TXD)自动流控,零延时设计。

电气接口:两端为DB9公、母头,RS-485接口为7位接线端子。光电隔离加强型(隔离电压3500V脉冲/500V连续)、专用DC/DC模块,RS-422/485每线600W的防雷保护。

为了便于配有不同标准串行接口的计算机、外部设备或智能仪器之间进行远程数据通信,需要进行标准串行接口的相互转换。转换器兼容RS-232、RS-485标准,能够将单端的RS-232信号转换为平衡差分的RS-485信号,内置快速的瞬态电压抑制保护器。

参考资料来源:百度百科-485转换器

sz1sz2
推荐于2018-04-12 · TA获得超过1393个赞
知道小有建树答主
回答量:568
采纳率:100%
帮助的人:252万
展开全部
1. 电脑的232转485,与485转232接PLC 用的是同一种转换器。如果你将PLC也看着电脑,就好理解了。
2. 转成485后,由于是20台设备都连在一起,是485网络方式连接,所以PLC要安装有接口软件才能正常通讯。电脑里也同样要接口软件,以便分别与20台PLC通讯。
3.如果你不能给PLC配485通讯的接口软件,只好用多串口卡。因为这种方式不是网路方式,用串口地址可以区分20台PLC.
4. 串口通讯其实远不止30米(虽然标准上说是15米到30米),波特率,不要太高,比如在9600BPS以下,100米距离都可以用。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
szhaiwangxing
2013-01-04 · TA获得超过2334个赞
知道小有建树答主
回答量:712
采纳率:100%
帮助的人:571万
展开全部
恩,232设备没有地址码,通过485组网的话不能区分,用485转232的办法不是很可行,除非成对使用通信,就是每个PLC采用一对232转485的,那样不如用多串口卡了,至于计算机会速度慢,那就没有办法了,用串口服务器转成网口的,如果你的PLC能够直接支持网络通信就好了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
赶贴驴
2018-09-17
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:1848
展开全部
我有一条西科拉的在线外径测径仪,上面自带485串口,但是电脑的端口是232的,如何将485转换成232
我买了一个485转232的转接盒,型号是:宇泰UT-2216
连接之后,RXD指示灯常亮,也不知道是咋回事儿,
可以帮忙想想办法吗?
已赞过 已踩过<