通过西门子mp277的触摸屏作为上位机进行西门子300和AB-5561之间的数据互访。

mp277支持两个的通讯,但是我想通过VBS脚本来传导两个之间的数据进行两台plc之间的数据交换,请问可行吗?如果可行的话,例如我想把AB里面的的浮点数X写入S7-300... mp277支持两个的通讯,但是我想通过VBS脚本来传导两个之间的数据进行两台plc之间的数据交换,请问可行吗?如果可行的话,例如我想把AB里面的的浮点数X写入S7-300里面的数据库Z里面,该如何来编写VBS脚本呢?小弟初学,多谢指教!
非常感谢,通过验证以上方法是可行的,但应用于工业领域可靠性略差,运算速度较慢。通过查找,利用了一个硬件网关。西门子这边用总线与其相连,AB这用网线连接。组态好后数据交换非常方便。
展开
 我来答
老了的猫
2013-01-19 · TA获得超过679个赞
知道小有建树答主
回答量:513
采纳率:100%
帮助的人:420万
展开全部
S7 300没有数据库吧,只有数据块(DB块)。
这个方案没有问题。
就是数据传输慢点,没有两个CPU之间通讯快,而且慢很多。

只会C,C++。对付WinCC还行,有C脚本。WinCC flexible 就不行了,只有VBS脚本,没见有C脚本呢。

你在脚本编辑器里,插入系统带的函数吧,就好像咱们在按钮单击事件里选择一个系统函数一样。
设置变量的值这个函数还是有的,是SetValue????记不清了。