在布置房间的火灾探测器的时候 是不是一般都布置一个感烟探测器就可以了呢

 我来答
绩溪人
推荐于2017-11-25 · TA获得超过257个赞
知道答主
回答量:143
采纳率:100%
帮助的人:33.6万
展开全部
请参照《火灾自动报警系统设计规范》 《火灾自动报警系统验收规范》

要求很多,80平方米1个烟感就好,离墙大于0.5米,离出风口大于1.5米
3.1.1
在有梁的顶棚上设置感烟探测器、感温探测器时,应符合下列规定:3.1.1.1 当梁突出顶棚的高度小于200mm时,可不计深对探测器保护面积的影响。3.1.1.2 当梁突出顶棚的高度为200~600mm时,应按本规范附录B、附录C确定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的个数。3.1.1.3 当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器。3.1.1.4 当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,被隔断的区域应按本规范8.14条规定计算探测器的设置数量。3.1.1.5 当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响。3.1.2
在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。3.1.3
探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。3.1.4
探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。3.1.5
房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。3.1.6
探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。3.1.7
当屋顶有热屏障时,感烟探测器下表面至顶棚或屋顶的距离,应符合表8.111的规定。3.1.8
锯齿型屋顶和坡度大小15°的人字型屋顶,应在每个屋脊处设置一排探测器,探测器下表面至屋顶最高处的距离,应符合本规范8.111的规定。3.1.9
探测器宜水平安装。当倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。3.1.10
在电梯井、升降机井设置探测器时,其位置宜在井道上方的机房顶棚上。
来自:求助得到的回答
idiotowner
2013-01-09
知道答主
回答量:22
采纳率:0%
帮助的人:11万
展开全部
感烟探测器的安装个数主要根据你探测空间的大小,如果按照你说的小于80平米安装一个感烟探测器就好,具体安装位置可以参照原房屋设计图纸中消防设施安装地点。
http://www.dnfire.cn/goods-2432.html
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
GEEK图灵
2013-01-04 · 超过15用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:136
采纳率:0%
帮助的人:49.3万
展开全部
en 一般都是在屋顶上
更多追问追答
追问
如果房间的面积小于八十平方米,就布置在中间?
谢谢啊
追答
- -!  肯定在厨房什么易发生危险的 地方啊
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
黄发天职
2013-01-04 · 超过27用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:97
采纳率:0%
帮助的人:43.6万
展开全部
没搞过这个,不知道呢
来自:求助得到的回答
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)