545、电力系统发生A相金属性接地短路时,故障点的零序电压(B) (A)与A相电压同相们;(B)与A

545、电力系统发生A相金属性接地短路时,故障点的零序电压(B)(A)与A相电压同相们;(B)与A相电压相位相差180;(C)超前于A相电压90;(D)滞后于A相电压90... 545、电力系统发生A相金属性接地短路时,故障点的零序电压(B)
(A)与A相电压同相们;(B)与A相电压相位相差180; (C)超前于A相电压90;(D)滞后于A相电压90。
为啥
展开
 我来答
常回家走
推荐于2017-11-25 · TA获得超过320个赞
知道答主
回答量:10
采纳率:0%
帮助的人:16.1万
展开全部
这个很好理解:
正常运行时,电力系统三相电压时平衡的,没有零序电压即IA+IB+IC=3U0=0,当A相发生金属性短路接地时,A相对地电压变为零,而3倍的零序电压3U0=IB+IC+IA(IA为零)= -IA,即零序电压和A相电压方向相反,相位差正好相差180度。你画个简单的向量图一下就看得出……
辛苦打字请给分啊,呵呵
coalahb
2013-01-09 · TA获得超过1356个赞
知道小有建树答主
回答量:1262
采纳率:90%
帮助的人:246万
展开全部
画图就知道了!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答