可控硅问题,可控硅后面没有电压
可控硅300A控制电加热炉,一相没有电流,检查可控硅没有输出,怀疑表问题把另一相表控制级输出接上可控硅,依旧不输出,更换可控硅后故障依旧,更换控制表故障不变,检查加热线路...
可控硅300A控制电加热炉,一相没有电流,检查可控硅没有输出,怀疑表问题把另一相表控制级输出接上可控硅,依旧不输出,更换可控硅后故障依旧,更换控制表故障不变,检查加热线路后发现一相断线接上正常,修的时候感觉可控硅后有没有东西都该有输出,就没觉得其它有问题,难道线路接地可控硅就没有输出了吗?
展开
3个回答
展开全部
可控硅后边接有负载才可形成回路,才会有负载电流,如果没有负载电流(负载断线),
触发后就不能维持在导通状态,也就检测不到输出电压,
一般可控硅整流电路不会出现此类问题,因为一般可控硅整流电路的输出端除了接有主负载,还有其它小的负载(如电压反馈回路),使可控硅起码有一个不小于维持电流的输出。
当然,只有主负载,没有提供不小于维持电流的小的负载也是可以的。
触发后就不能维持在导通状态,也就检测不到输出电压,
一般可控硅整流电路不会出现此类问题,因为一般可控硅整流电路的输出端除了接有主负载,还有其它小的负载(如电压反馈回路),使可控硅起码有一个不小于维持电流的输出。
当然,只有主负载,没有提供不小于维持电流的小的负载也是可以的。
追问
我把主线路拆了后,再量就有正常输出电压了,随着输出功率的调整,也有电压增大缩小,所以才判断出主负载问题。就是可控硅后电压检测,接上断线负载就没有电压输出,断开主负载电压反馈就检测到电压了。
追答
检察主负载电压反馈的取样点,看是否与形成最小维持电流有关。
按原理图来分析吧,总的来说,如不能形成维持电流,也就没有输出电压。
展开全部
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
那是因为负载断线,尽管晶闸管有控制信号,但线路没有电流流过,即流过的电流小于晶闸管维持电流,所以晶闸管无法导通,也就没有输出。
追问
谢谢
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询