10KV户外开闭所断路器型号选择

2进6出,进线630A该选用什么型号的断路器,出线负荷不确定,但肯定比进线小,应该选用多的的断路器,希望带有参数,谢谢了... 2进6出,进线630A该选用什么型号的断路器,出线负荷不确定,但肯定比进线小,应该选用多的的断路器,希望带有参数,谢谢了 展开
 我来答
幻之谁愚
推荐于2016-08-24 · TA获得超过4.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:77%
帮助的人:932万
展开全部
  10KV户外开闭所断路器型号的选择:户外开关站就选用户外真空断路器,一般ZW32-12/630-25kA用的较多一些。
  断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
zhouhailong173
2013-01-05 · TA获得超过780个赞
知道小有建树答主
回答量:485
采纳率:100%
帮助的人:265万
展开全部
现在不叫开闭所都叫开关站了,户外开关站就选用户外真空断路器,一般ZW32-12/630-25kA用的较多一些。你为了维护检修方便,建议你真空断路器都用同一种型号的。一般真断路器最小额定电流时630A。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
怎么又搞到真的啦cH
2013-01-05 · TA获得超过266个赞
知道答主
回答量:62
采纳率:0%
帮助的人:20.5万
展开全部
ZW32-12吧
ZW32-12型户外真空断路器(以下简称断路器)为额定电压12KV,三相交流50Hz的户外配电设备。主要用于开断,关合电力系统中的负荷电流,过载电流及短路电流。适用于开断、关合城市或农村配电系统的负荷电流、过载电流和短路电流适用于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用,及农村电网频繁操作的场所。 断路器为全新的小型化设计,全封闭结构,独特的灭弧室封装技术,密封性能好、防潮、防凝露,适用于高温潮湿区。http://wenku.baidu.com/view/ebfe15d849649b6648d74786.html
追问
这好像是户外柱上式真空断路器吧,我要的是用在开闭所里面的断路器
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起