双闭环直流调速系统调试时,遇到下列情况会出现什么现象?(1) 电流反馈极性接反。 (2)转速极性接反。
1个回答
展开全部
这是极危险的,在调试时绝对不允许出现这样的错误!
这样的错误都会导致系统自激,使电流有危险性的冲击(1),或使转速有危险性的超出(2)。
在调试时,要本着先内环,后外环的顺序,先以很小的给定,试探性的加很小的一点反馈,以观测极性是否正确,在确定正确无误之后,再逐步加大反馈,直到设计值。
(注:有时在调试中也会修改设计值)
这样的错误都会导致系统自激,使电流有危险性的冲击(1),或使转速有危险性的超出(2)。
在调试时,要本着先内环,后外环的顺序,先以很小的给定,试探性的加很小的一点反馈,以观测极性是否正确,在确定正确无误之后,再逐步加大反馈,直到设计值。