两台变频器控制两台水泵要求故障时能自动切换怎么实现?谢谢

 我来答
LDT049683
推荐于2017-12-15
知道答主
回答量:6
采纳率:0%
帮助的人:9059
展开全部
将一台泵作为主泵,当主泵故障时,其变频器一定有一个故障状态输出信号,作为另一台从泵的启动信号。如果没有PLC可采用继电器简单的搭一搭,如果有PLC还可以做的更好,两台互为备用,自动切换更完善。
ne85607669
2013-01-07 · TA获得超过4190个赞
知道小有建树答主
回答量:3244
采纳率:50%
帮助的人:879万
展开全部
要用水压或水流传感器 在变频器上设定一个底限启动
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
liujianyu_2003
2013-01-07
知道答主
回答量:24
采纳率:0%
帮助的人:4.6万
展开全部
变频器自带的检测故障的开点去控制中继,中继再控制接触器,一旦有故障,开点闭合,则接触器闭合,且注意要互锁。
追问
两台泵不能同时启动的互锁吗?甲方没要求的话就不需要了吧。
追答

 

 

画的个草图,我这是强制切换的,还有很多保护连锁问题没画进去,要画进去则这个电路比较复杂了

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
jiangkun1975
2013-01-07 · 超过23用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:97
采纳率:0%
帮助的人:37.2万
展开全部
是一运转一备用吧
把故障信号作为另一台的启动信号
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-01-15
展开全部
你自己找了下载啊,要么去水业导航上搜搜 资料倒是挺实用
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答
收起 更多回答(4)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式