展开全部

这个错误编码是连接CNC与伺服放大器的FSSB(串行伺服母线)出现异常。

发生在构成FSSB的轴控制卡、光缆、伺服放大器中的某一处检测出异常时,一般情况下是与CNC连接的光缆不良。CNC内的轴控制卡不良或连接在最开头的伺服放大器不良。

这个一般是接触不良,所以需要工作人员先逐个排查,找到问题要及时更换或修理,排查过程是比较长的,需要工作人员有足够的耐心,另外如果是器件损坏的话要及时更换。

扩展资料:

926报警(18i)一般是连接CNC和伺服放大器的FSSB(伺服串行总线)发生故障。如果连接轴控制卡的FSSB,光缆和伺服放大器出现问题,就会发生此报警。

确认故障位置可以使用伺服放大器上的LED判断。使用伺服放大器上的7段LED可以确认故障的位置,伺服放大器的电源,如果某个伺服放大器的电源出现故障,就发生FSSB报警。

除此之外由于放大故障器控制电源电压下降,或编码器电缆的+5V接地,或其他原因造成电源故障,引发FSSB报警。可以更换轴控制卡如果有以上措施诊断出轴控制卡存在故障,就更换主CPU板上的轴控制卡。

百度网友b0a05a5ed
推荐于2017-10-13 · TA获得超过143个赞
知道答主
回答量:44
采纳率:0%
帮助的人:30.4万
展开全部
.30 报警926(FSSB 报警)
原因与处理办法
连接CNC 与伺服放大器的FSSB(串行伺服母线)出现异常。
发生在构成FSSB 的轴控制卡、光缆、伺服放大器中的某一处检测出异常时。
1) 与CNC 连接的光缆不良。上图中,可能是B 部分的光缆不良。
2) CNC 内的轴控制卡不良。
3) 连接在最开头的伺服放大器不良
.故障排除的步骤 B-63525CM/02
- 不良部位确定方法
根据CNC 的屏幕显示判断。
如发生报警926,CNC 屏幕下部将显示如下所示的信息。可根据该信息确定不良
部位。
MODE 信息的12~15 位表示发生报警的从动装置的编号。从动装置的编号是指,
最靠近CNC 的装置(伺服放大器等)为“0”,例如,对2轴放大器则按第一轴,
第二轴分别从小到大计算编号。
MODE 信息的详细内容
位15 14 13 12 11 0
含义发生报警的从动
装置编号
无意义
0000 时:表示第零号从动装置发生报警。
0001 时:表示第一号从动装置发生报警。


1001 时:表示第九号从动装置发生报警。
根据STATUS 信息的位可推测不良内容。
STATUS 信息的详细内容
位15 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 0
含义
无意义
外部报警
主板断线
从动板断线
无意义
主板断线
无意义
从动装置端误差
无意义
A x x x x 0 0 0 x x 1 x 0 x x x x
A x x x x 0 1 0 x x 0 x 1 x x x x
B x x x x 0 0 1 x x 0 x 1 x x x x
C x x x x 1 0 0 x x 0 x 1 x x x x
STATUS 信息信息符合上述A、B、C 的任一形式。(x 表示可能是
0 也可能是1。)
信息
位位
信息
B-63525CM/02 11.故障排除的步骤
- 811 -
STATUS 信息的形式为A 时
1) 连接相应于MODE 信息12~15 位的从动装置与其前段的光缆不良,或
该光缆所连接两端的某一从动装置不良。
2) 给该从动装置的放大器供电的电源电压降低,或放大器内电源异常。
3) CNC 内轴控制卡不良。
STATUS 信息的形式为B 时
1) 连接相应于MODE 信息12~15 位的从动装置与其下段的光缆不良,或
该光缆所连接两端的某一伺服装置不良。
2) 给该从动装置的放大器供电的电源电压降低,或放大器内电源异常。
STATUS 信息的形式为C 时
1) 相应于MODE 信息12~15 位的从动装置不良
2) 给该从动装置的放大器供电的电源电压降低,或放大器内电源异常。
- 伺服放大器电源异常
伺服放大器内电源出现异常时,则发生FSSB 报警。除放大器控制电源电压降低
外,例如,脉冲编码器电缆使+5V 接地故障时出现电源异常,发生FSSB 报警。
- 更换轴控制卡
以上诊断中判断是轴控制卡不良时,请更换母板(主CPU 板)上的轴控制卡。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
CNC数控维修L
2013-01-11 · TA获得超过100个赞
知道答主
回答量:400
采纳率:0%
帮助的人:78万
展开全部
具体系统型号,,,,,
报警内容
如果是0i的话,那就是系统报警
追问

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
TSUCAMI
2013-01-08 · TA获得超过1886个赞
知道小有建树答主
回答量:379
采纳率:87%
帮助的人:136万
展开全部
FSSB 报警
更换主 CPU 板的伺服控制模块。