机房精密空调热量计算公式解释

 我来答
曾经中意你
2013-01-16 · TA获得超过334个赞
知道小有建树答主
回答量:148
采纳率:0%
帮助的人:110万
展开全部
GB2887-2000电子计算机场地通用规范
z GB50174-93电子计算机机房设计规范
方法一:功率及面积法
Qt=Q1+Q2
–Qt 总制冷量(KW)
–Q1 室内设备负荷(=设备功率×0.8)
–Q2 环境热负荷(=0.15~0.18kW/m2 ×机房面积)

方法二:面积法(当只知道面积时)

Qt=S×P
–Qt 总制冷量(KW)
–S 机房面积( m2)
–P 冷量估算指标(根据不同用途机房的估算指标选取)

精密空调设计及负荷计算
精密空调场所的冷负荷估算指标
电信交换机房、移动基站 (350 W/m左右)
数据中心 ( 600-2000 W/m2左右)
计算机房、计费中心、控制中心、培训中心 ( 350 W/m2左右)
电子产品及仪表车间、精密加工车间 ( 350 W/m2左右)
标准检测室、校准中心 (250 W/m2左右)
UPS和电池室、动力机房 ( 350 W/m2左右)
医院和检测室、生化培养室、洁净室、实验室 ( 200 W/m2左右)
仓储室(博物馆、图书馆、档案管、烟草、食品) (200 W/m2左右)
硅基新建筑
2013-01-08 · TA获得超过118个赞
知道答主
回答量:144
采纳率:57%
帮助的人:31.1万
展开全部
估算公式:精密空调制冷量(kW)=UPS功率*0.64+机房面积*0.15
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
7783462
2013-01-11 · TA获得超过318个赞
知道小有建树答主
回答量:333
采纳率:0%
帮助的人:164万
展开全部
精密空调制冷量(kw)=设备总功率(kw)*1+机房面积*0.15
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
朴秀影4
2019-03-01
知道答主
回答量:22
采纳率:0%
帮助的人:1.6万
展开全部
空调 理工学科 机房
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)