PLC回原点指令的探讨
这条指令的意思是:先以回原点速度返回,途中碰到近点开关,速度马上降到爬行速度,然后驱动器接收到电机的Z相脉冲便停下来,即回到了原点。我想请问“驱动器接收到电机的Z相脉冲便...
这条指令的意思是:先以回原点速度返回,途中碰到近点开关,速度马上降到爬行速度,然后驱动器接收到电机的Z相脉冲便停下来,即回到了原点。
我想请问 “驱动器接收到电机的Z相脉冲便停下来”这句话跟PLC有啥关系?PLC上只接了一个近点开关啊,不能检测Z相脉冲,那电机降到爬行速度后要运行多久才停下?
驱动器虽检测到了,但不能影响PLC的ZRN指令发脉冲 展开
我想请问 “驱动器接收到电机的Z相脉冲便停下来”这句话跟PLC有啥关系?PLC上只接了一个近点开关啊,不能检测Z相脉冲,那电机降到爬行速度后要运行多久才停下?
驱动器虽检测到了,但不能影响PLC的ZRN指令发脉冲 展开
7个回答
展开全部
目前来说,原点复归分两种类型(IEC61131-3标准里也是两种MC回原点指令)
1)PLC找原点:这种类型正负极限开关、原点开关都接在PLC上,PLC控制电机正反转动作,根据电机与正负限开关,原点开关的相对位置,按照设定的原点复归模式,找到原点。
2)驱动器找原点:这种类型,正负极限开关、原点开关接在伺服驱动器上,PLC通过通信或者IO给伺服驱动器一个回原点命令,伺服驱动器驱动电机正反动作,根据电机与正负极限开关、原点开关的相对位置,按照设定的原点复归模式找到原点。伺服驱动器找到原点后,通过通信或者IO的方式通知PLC,说明原点已经找到。驱动器获取伺服驱动器原点完成信号后,可以进行定位操作。
总结
第1)种方式,最常见,驱动器本身不具备定位功能,PLC发脉冲控制电机定位。
第2)种方式一般驱动器都内置定位模式,PLC跟驱动器通过实时通信的方式连接(比如EtherCAT Canopen等),也可以是PLC通过开关量信号跟驱动器交互。
楼主问的问题属于
第1)种类型,PLC找原点
接入PLC的信号除了正负极限开关、原点开关以外还接入了伺服的Z相信号,这样做,是为了提高原点复归的精度。就是PLC找到原点后,再找伺服驱动器第一个Z相信号,确定为原点。
2017年作者回答有疏漏,2019年10月份,特来修改。给各位来带的误导和不便,深表歉意
请支持原创,转载请注明。
1)你的问题的关键在于,原点复归,是驱动器在找原点,而非控制器(PLC)找原点。编码器接在驱动器上,给驱动器做参考用的,而非给控制器用的,编码器的反馈信号给驱动器,构成闭环控制,控制器给的命令脉冲,电机没执行完全的话,驱动器通过编码器反馈得之差值,给于补偿。控制器可以从驱动器获得编码器的反馈脉冲,做监视用
。
2)原点复归:
方法1:近原点信号接到驱动器上,原点复归的时候,驱动器给驱动器一个原点复归的方向和速度指令以后,就不用管了,驱动器控制电机安装程序给定的命令进行原点复归动作,先以回原点速度返回,途中碰到近点开关,速度马上降到爬行速度,然后驱动器接收到电机的Z相脉冲便停下来,即回到了原点
,这一切都是驱动器自己来完成的。这的种方式是伺服驱动器等高级驱动器具有的功能
。
方法2:近原点信号接到控制器(PLC)上,这种方式,原点复归是靠PLC和驱动器一起完成的,用程序中检测到近原点信号后,给驱动器原点命令。驱动器执行原点复归的时候,检测编码器的z相信号。停下来
3)驱动器是个比较高级的东西,没有控制器和脉冲输入,单独伺服驱动器加按钮也可以完成原点复归,和定位控制的。不过定位是个在驱动器中设置好的几个位置而已。像IAI的驱动器,内部有一千多个位置,都是可以设置的,通过开关量选通之后,直接可以定位一千多个位置。不需要控制器也是可以的。
4)好多步进驱动器本身没有原点复归的功能,只能依靠控制器来完成原点复归的功能,这样要想精确定位,就需要把近原点信号,z相信号进入控制器,通过控制器程序的方式完成原点复归,那样脉冲串在接受到近原点信号后,频率变到一个爬行速度的频率,找z相信号
。
。
2)原点复归:
近点开关能影响PLC的ZRN指令发脉冲,近点开关有感应,电机速度下降,当电机的最后一相Z相得到脉冲就反馈到plc(近点开关有感应后Z相第一次得电),然后切断脉冲,完成回原点。这种回原点有较大的误差。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你的理解是对的。你用plc回零指令的话,需要把伺服驱动上的z相信号端子接到plc上的,不然是不会停车的,一直爬行。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询