变频器带电机用电量怎么计算?
电路是这样的:总进线接变频器输入,变频器输出接电机。三相四线电度表显示的总进线电流大于钳形电流表测量的总进线电流(老电工说这是正常现象),变频器开到40Hz,变频器显示的...
电路是这样的:总进线接变频器输入,变频器输出接电机。三相四线电度表显示的总进线电流大于钳形电流表测量的总进线电流(老电工说这是正常现象),变频器开到40Hz,变频器显示的电流大于电度表显示的电流。我想计算电机的实际功率应该如何计算?如何确定电度表显示的电流是否准确?
展开
6个回答
展开全部
按电机的额定功率计算。
比如:
一台配有变频器的132KW电机 使用时频率调的很低电流为90.6A 它的用电量计算 为:1小时用132度电,但实际当中不一定,一般电机的使用率达不到100%,在就是所带负荷的种类也有影响,所以实际大多低于额定值,可以按70%~80%计算,如果是频繁起动就不能按前面的考虑。
计算一台电动机的用电量必须区分三相,单相还是直流电机。必须知道电压,电流,以及功率因数,再就是运行时间。
计算公式:
1,三相电机用电量=三相电机功率x运行时间。
三相电机功率=1.732x线电压x线电流x功率因数。(线电压-----三相之间电压,线电流---- 每相电流,功率因数-----一般0.8左右)。
2,单相电机用电量=单相电机功率x运行时间。
单相电机功率=电压x电流x功率因数。
3,直流电机用电量=直流电机功率x运行时间。
直流电机功率=电压x电流。
比如:
2025-10-12 广告
变频器上限50hz 你电机运行也是为50hz的话 就是 24小时x5.5千瓦=132度电 假如你变频器上限是50hz 你运行是40hz的话 就是 24x5.5x40/50=105度电 误差在5%之间 假如使用变频器 你一天能节约28度电x...
点击进入详情页
本回答由上海雷诺尔提供
展开全部
电度表显示是准确的,变频器属于非线性高频设备,普通的万用表是测不准的,
变频器显示的是电机侧输出电流,而电度表测量的是输入电流,此时变频器输出并没有达到额定电压,此时的总功等于根号3乘以电源额定电压乘以电度表显示电流等于根号3乘以变频器侧输出电压乘以输出电流(不考虑功率因数)
测量变频器输出端的电流、电压,用P=(根号3)*U*I*功率因数,就可以大致计算出电机的实际功率,
变频器显示的是电机侧输出电流,而电度表测量的是输入电流,此时变频器输出并没有达到额定电压,此时的总功等于根号3乘以电源额定电压乘以电度表显示电流等于根号3乘以变频器侧输出电压乘以输出电流(不考虑功率因数)
测量变频器输出端的电流、电压,用P=(根号3)*U*I*功率因数,就可以大致计算出电机的实际功率,
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
变频器进线是带有谐波的,因此,会导致钳形表测量的数据不准确,如果想要得到比较精确的数值,可以用高端仪表,比方说福禄克,或者是用指针表来测量,请注意,这种结果是比较精确而已。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电度表显示是准确的,变频器属于非线性高频设备,普通的万用表是测不准的,可以需用福禄克之类的高档万用表,或者选用指针类的
测量变频器输出端的电流、电压,用P=(根号3)*U*I*功率因数,就可以大致计算出电机的实际功率
测量变频器输出端的电流、电压,用P=(根号3)*U*I*功率因数,就可以大致计算出电机的实际功率
更多追问追答
追问
请问,用那种机械指针式的钳形电流表测量的值会跟电度表上的电流一样吗?福禄克万用表需要将互感器到电度表的二次侧进出线拆了将万用表串进去测量吗?还有,我测的是总进线的电流呀,也会受变频器的干扰吗?
追答
电流互感器和表都会存在误差的。
电流当然要串进回路才能测量。
变频器的干扰辐射负载测和网侧都会有的。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
个人认为你做瞬间电流测试变频器电流没有任何意义,你就观察一天的用电量,控制你的电费是正道!一般不要怀疑电度表的准确性,如果是正规厂家购买的,都是经过权威部门鉴定的!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询