求助西门子PLC S300编程题(用梯形图)

做出第一题就行,我要梯形图的截图上面的3不好做下面的3也行... 做出第一题就行,我要梯形图的截图 上面的3不好做 下面的3也行 展开
 我来答
51458782
2013-01-11 · TA获得超过2661个赞
知道小有建树答主
回答量:364
采纳率:100%
帮助的人:427万
展开全部

第一题是验证题,程序可以如下编。当MW0=20000, MW2=20000  那么MW4 溢出,M0.0=1

当程序走到network3时,OV被复位,M0.0=0


第二题程序如下,当按下I0.0时,T1  T2同时启动,但T1是扩展脉冲定时器,所以10秒内M0.0为1,T2是保持性接通延时定时器,当按下9秒后才启动,所以到第9秒和第10秒之间时,再次按下i0.0,Q0.0才导通。当不到9秒或者超过10秒时,按下i0.0不会导通。network 4为复位作用。



你所补充的这个题目有点问题,i0.3是什么东西?还有电机运转一圈后应该有一个信号输入给PLC告知已经运行一周,我姑且认为你i0.3就是这个电机的反馈信号,当电机运行一周结束,i0.3=1 pls  那么程序如下:


其实这些都是最简单的程序,你可以自己学着编一下,不知道了再问