在同一系统中,为什么不允许一部分设备采用保护接地而另一部分设备采用保护接零?

尘尘尘尘尘嚣3
高能答主

2020-04-28 · 世界很大,慢慢探索
知道小有建树答主
回答量:707
采纳率:100%
帮助的人:19.6万
展开全部

保护接地应用于中性点不接地或不直接接地的电网中(IT系统),保护接零适用于中性点直接接地的三相四线制电路。

在由同一台变压器供电的系统中,不宜一部分设备保护接地,而一部分设备保护接零。因为同时采用了接地与接零两种不同保护方式时,则当实行保护接地的设备万一发生了碰壳故障,零线的对地电压将会升高到电源相电压的一半或更高。

这时,实行保护接零(因直接与零线相接)的所有设备上,便会带有同样高的电位,使设备的外壳等金属部分将呈现较高的对地电压,从而危及操作人员的安全。所以,同一低压配电系统中,保护接零与保护接地这两种不同的方式一定不能混用。

扩展资料:

电源接地注意事项:

1、接地线必须同任何导线完全隔离及绝缘,且仅能在建筑物的真正接地线处和电源中性线 ( 零线 ) 相接。

2、接地线线径至少为 3.5 mm。

3、接地线不是电源中性线 ( 零线 ),且必须与中性线分开 。

4、接地阻抗在电源插座中性线与接地线之间测量时不得大于 2 欧姆 。

5、在电源输出插座所测得的零线与地线间的电压不得大于 1.0 V,同时无论设备是否开启,电压的变化量不得超过 1.0 V。

创安恒业-动环监控
2024-08-01 广告
变电所智能巡检系统是基于物联网和人工智能技术的自动化巡检解决方案。它集成了高清摄像头、智能巡检机器人和数据分析平台,能够实时监测变电所设备的运行状态,自动完成巡检任务,并实时上报异常情况。通过这一系统,运维人员可以高效、准确地掌握变电所的运... 点击进入详情页
本回答由创安恒业-动环监控提供
石破k天惊
推荐于2017-11-25 · TA获得超过2778个赞
知道小有建树答主
回答量:432
采纳率:0%
帮助的人:208万
展开全部
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式