为什么自耦变压器不能作为安全变压器使用?隔离变压器是变比为1的变压器,为什么具有安全保护作用?

 我来答
jyf58484
推荐于2017-09-21 · 超过25用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:65
采纳率:0%
帮助的人:55.9万
展开全部
自耦变压器的输入、输出共用了一组线圈,输出端是与输入电网相连的,且电网的零线是直接与大地相连。当操作人员站在地上接触到火线时,若电压超过安全电压36V时,就可能有触电伤亡事故发生。采用隔离变压器后,输入、输出各有一组线圈,且输出线圈不接地。当操作人员站在地上接触到输出端一根线时,因为不能形成回路,就不会有触电伤亡事故发生。所以,使用隔离变压器具有安全保护作用。
lgsys1
2013-01-09 · TA获得超过2.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:2万
采纳率:69%
帮助的人:2389万
展开全部
自耦变压器的高低压侧是在一个线圈中抽头实现的.一二次之间不光有磁的联系而且有电的联系.故不能作为安全变压器使用.

隔离变压器的高低压线圈是分开的,二者之间只有磁的联系没有电的联系,所以具有安全保护的作用.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
huajiz
2013-01-09 · TA获得超过2万个赞
知道大有可为答主
回答量:9880
采纳率:90%
帮助的人:2474万
展开全部
比如用自耦变压器输入端为220V,调整输出电压为36V或12V做安全变压器使用,当输入端零线断线时,输出端对地电压就变为220V了,人如触摸就相当危险。
隔离变压器起安全作用主要是因为副边与原边没有电的联系,至于变比是不是1,那要根据用电设备的需要。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?