触电保安器dz47le-32 C20和dz47le-63 C60 的区别 原来用的是dz47le-32 C20,现在坏了 10

触电保安器dz47le-32C20和dz47le-63C60的区别原来用的型号是dz47le-32C20,现在坏了,有一个dz47le-63C60的能换上去用么?... 触电保安器dz47le-32 C20和dz47le-63 C60 的区别 原来用的型号是dz47le-32 C20,现在坏了,有一个dz47le-63 C60 的能换上去用么? 展开
 我来答
百度网友a4f5a07
2013-01-09 · TA获得超过8068个赞
知道大有可为答主
回答量:2718
采纳率:75%
帮助的人:780万
展开全部
dz47le-32 C20是额定电流20A的开关,而dz47le-63 C60 是额定电流63A的开关,虽然都是C型脱扣特性,但动作电流大了3倍多,开关是要保护下面接的导线的,开关换大了,虽然可以用,但导线没有换,有可能因过负荷,或短路引起过热燃烧,不安全的。
追问
这个32 和C20的20 到底那个是最大电流 哪个是额定电流啊?
追答
32是壳架电流,20A是额定电流,壳架电流32指这个壳架内可以装最大电流为32A的元件,但这个壳架内装的是20A的元件,长期只能通过20A的电流,即额定电流是20A。
山风风武陵源C
2013-01-11
知道答主
回答量:64
采纳率:0%
帮助的人:12.8万
展开全部
dz47le-32 C20是额定电流20A的开关,而dz47le-63 C60 是额定电流63A的开关,虽然都是C型脱扣特性,但动作电流大了3倍多,开关是要保护下面接的导线的,开关换大了,虽然可以用,但导线没有换,有可能因过负荷,或短路引起过热燃烧,不安全的。32是壳架电流,20A是额定电流,壳架电流32指这个壳架内可以装最大电流为32A的元件,但这个壳架内装的是20A的元件,长期只能通过20A的电流,即额定电流是20A。
追问
有意思啊?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
陈柳纲
2013-01-09 · TA获得超过212个赞
知道答主
回答量:160
采纳率:100%
帮助的人:62万
展开全部
20是最大电流,超过了就不安全了,开关会发热,电线会发热。