三菱PLC FX2N与变频器RS485通讯 15

用人机----FX2N+485模块-----5-6台变频器通讯.PLC只需写入和读取变频器频率.启动与停止由外部端子控制.问题:PLC写入变频器频率这个能实现,但是PLC... 用人机----FX2N+485模块-----5-6台变频器通讯.PLC只需写入和读取变频器频率.启动与停止由外部端子控制.
问题:PLC写入变频器频率这个能实现,但是PLC读取变频器频率能实现吗?(我说的读取是监控的意思,就是不需要任何按键的情况下能实时监视变频器输出频率变化,并且是同时5-6台变频器),大家在写这类程序的时候人机上会写SV(设置)和PV(显示)吗?还是只有SV(设置)?
展开
 我来答
谐波治理无功补偿
高粉答主

2013-01-13 · 绿波杰能专注【滤波器】、【电抗器】等20年
谐波治理无功补偿
采纳数:22036 获赞数:58015

向TA提问 私信TA
展开全部
在变频器的参数列表中,每个参数后面都会有一个对应的“编码地址”,实际上就是变频器将参数内容存储到这个地址中,通过访问该地址,就可以显示其内容了,当然了,也可以利用PLC修改该地址内的内容,进而实现了对变频器的控制。
程序方面,绿波杰能不懂,没写过这东东。
来自:求助得到的回答
小科_闽
2013-01-14 · TA获得超过210个赞
知道小有建树答主
回答量:401
采纳率:76%
帮助的人:86万
展开全部
按照你的思路应该是可以的,你可以先做一控一的实现然后再实现一控多显示,可以的,(可能会延时显示),和传输速率有关
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友bd5cce0
2013-01-13
知道答主
回答量:9
采纳率:0%
帮助的人:1.2万
展开全部
既然你能写的话,那读就不是问题。找到“当前频率的MODBUS地址”,然后类似写入变频寄存器来读取当前频率啊!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
sileizhihen
2013-01-12 · TA获得超过474个赞
知道小有建树答主
回答量:375
采纳率:0%
帮助的人:215万
展开全部
一般的写设置频率就好了,读出的频率是实际频率,plc与变频器通讯时,连接的越多 读取的越慢,每次通讯100ms
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
haifengfei6
2013-01-15
知道答主
回答量:10
采纳率:0%
帮助的人:6.2万
展开全部
给个地址,发给你