西门子V20变频器,我想通过modbus协议控制变频器的启动、停止、修改变频器的输出频率,

这三条指令内容是什么?变频器参数设置P003=3,P700=5,P1000=5,P2023=2,P2010=6,P2021=2,例如:查询P1120的两个字节数据,发送的... 这三条指令内容是什么?变频器参数设置P003=3,P700=5,P1000=5,P2023=2,P2010=6,P2021=2,
例如:查询P1120的两个字节数据,发送的指令是
01 03 000A 0002 E4 09
那么控制控制变频器的启动、停止、修改变频器的输出频率,发送的指令是什么?
展开
 我来答
百度网友ce88d5415
推荐于2019-01-23 · TA获得超过1956个赞
知道小有建树答主
回答量:467
采纳率:33%
帮助的人:172万
展开全部
P0003=3,访问级别,修改为3,即专家级。
P0700=5,选择命令源,修改为5,即使用RS485上的USS/MBUS。
P1000=5,选择频率给定源,修改为5,即使用RS485上的USS/MBUS。
P2023=2,选择RS485协议,修改为2,即使用MBUS。
P2010=6,选择MBUS波特率,修改为6,即MBUS波特率为9600bps。
P2021=2,设定MBUS地址,修改为2,即MBUS站地址为2。

参考资料: 西门子 SINAMICS V20变频器 操作说明

上海雷诺尔
2024-07-17 广告
高压变频器是一种先进的电力调节设备,广泛应用于各种需要精确控制电压和频率的工业领域。它不仅能有效提高能源使用效率,还能减少电网的谐波污染,保护电机免受损害。作为上海雷诺尔科技股份有限公司的一员,我们致力于为客户提供高性能、高可靠性的高压变频... 点击进入详情页
本回答由上海雷诺尔提供
廉玉花康丙
2019-10-19 · TA获得超过3.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:35%
帮助的人:976万
展开全部
搜一下:西门子V20变频器,我想通过modbus协议控制变频器的启动、停止、修改变频器的输出频率,
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询