西门子V20变频器,我想通过modbus协议控制变频器的启动、停止、修改变频器的输出频率,
这三条指令内容是什么?变频器参数设置P003=3,P700=5,P1000=5,P2023=2,P2010=6,P2021=2,例如:查询P1120的两个字节数据,发送的...
这三条指令内容是什么?变频器参数设置P003=3,P700=5,P1000=5,P2023=2,P2010=6,P2021=2,
例如:查询P1120的两个字节数据,发送的指令是
01 03 000A 0002 E4 09
那么控制控制变频器的启动、停止、修改变频器的输出频率,发送的指令是什么? 展开
例如:查询P1120的两个字节数据,发送的指令是
01 03 000A 0002 E4 09
那么控制控制变频器的启动、停止、修改变频器的输出频率,发送的指令是什么? 展开
2个回答
展开全部
P0003=3,访问级别,修改为3,即专家级。
P0700=5,选择命令源,修改为5,即使用RS485上的USS/MBUS。
P1000=5,选择频率给定源,修改为5,即使用RS485上的USS/MBUS。
P2023=2,选择RS485协议,修改为2,即使用MBUS。
P2010=6,选择MBUS波特率,修改为6,即MBUS波特率为9600bps。
P2021=2,设定MBUS地址,修改为2,即MBUS站地址为2。
参考资料: 西门子 SINAMICS V20变频器 操作说明
上海雷诺尔
2024-07-17 广告
2024-07-17 广告
高压变频器是一种先进的电力调节设备,广泛应用于各种需要精确控制电压和频率的工业领域。它不仅能有效提高能源使用效率,还能减少电网的谐波污染,保护电机免受损害。作为上海雷诺尔科技股份有限公司的一员,我们致力于为客户提供高性能、高可靠性的高压变频...