电压互感器的三种接线方式是什么?
展开全部
电压互感器接线方式
(1)一个单相电压互感器接于两相间。用于测量线电压和供仪表、继电保护装置用。
(2)两个单相电压互感器接成V/V接线。供只需要线电压的仪表、启埋继电保护装置用。V/V接线多用于在发电厂中,为了同期装置而设的。同期装置要接入两侧PT的电压进行比较相位差,这两个电压必须有一个公共点才能准确比较。
(3)三个单相电压互感器接成Y0/Y0接线。这种接法可测量三相电网的线电压和相电压。由于小接地电流系统发生单相接地时,另外两相电压要升到线电压,所以,这种接线的二次侧所接的电压表不能按相电压来选择,而应按线电压来选择,否则在发生单相接地时,仪表可能被烧坏。
基键租本结
电压互感器的基本结构和变压器很相似,它也有两个绕组,一个叫一次绕组,一个叫二次绕组。两个绕组都装在或绕在铁芯上。两个绕组之稿旁兆间以及绕组与铁芯之间都有绝缘,使两个绕组之间以及绕组与铁芯之间都有电气隔离。
电压互感器在运行时,一次绕组N1并联接在线路上,二次绕组N2并联接仪表或继电器。因此在测量高压线路上的电压时,尽管一次电压很高,但二次却是低压的,可以确保操作人员和仪表的安全。
以上内容参考:百度百科-电压互感器
推荐于2018-09-09 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
电压互感器的三种接线方式:
1、星形接线
在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中,为了测量相对地电压,PT一次绕组必须接成星形接地的方式。
2、V-V接线
用两台单相互感器分别跨接于电网的UAB及UBC的线间电压上,接成不完雀枯全三角形接线(也称V,v接线),广泛应用在20KV以下中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中测量此塌三个相间电压,但不能测相对地电压。
3、开口三角接线
三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d11或YN,y,d11的接线形式(二次侧星形绕组中性点不直接接地,而采用b相接地),广泛应用于各级电压系统中,而3~15KV电压级广泛采用三相式电压互感器。其二次绕组用于测量相间电压或相对地电压,辅助二次绕组接成开口三角形,供接入中性点不接地电网绝顷扒洞缘监视仪表、继电器使用,或供中性点直接接地系统的接地保护。
1、星形接线
星形接线,V接线,开口三角接线。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
星形接线、三角形接线、V形接线。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
指的是次级Y型,△型,开口△型。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: