展开全部
  规范要求一般砌筑不得留直槎。但在分段位置应在变形缝或门窗口角处,隔墙与墙或柱不同时砌筑时,可留阳槎加预埋拉结筋。沿墙高按要求每隔50cm预埋φ6钢筋2根,其埋入长度从墙的留槎处算起,一般每边均不小于50cm,末端应加90°弯钩。所以应该是b 500。

  1.隔墙沿墙高每500(可根据混凝土砌块模数设置400mm/600mm)设2φ6拉筋与构造柱或剪力墙拉结,主楼每边伸入隔墙700且大于1/5墙长;菜场及活动中心、配套商业、门卫处外墙每边伸入框架柱、构造柱满足锚固长度外全长通长设置。
  2.填充墙与结构剪力墙、框架柱拉结,原在结构剪力墙、框架柱预留的剔凿出来,如没有预埋的,采用在结构墙体上打孔植筋的做法,植入深度≥15d(即φ6钢筋≥90mm),植入钢筋预留足够的搭接长度与填充墙内通长钢筋绑扎。
旁人GXX
高粉答主

2013-01-12 · 说的都是干货,快来关注
知道顶级答主
回答量:5.5万
采纳率:94%
帮助的人:1.5亿
展开全部
不知楼主问的“定义”是什么?
标准砖砌体墙沿墙高每500设拉结筋,意思就是每砌高8匹砖,灰缝里设2φ6的拉结钢筋。按照GB50011-2010《建筑抗震设计规范》7.3.2是构造柱的拉结筋,每边伸入墙≧1000;6、7度时,底部1/3墙高内拉满墙长,8度时,底部1/2墙高内拉满墙长,9度时,全墙高内拉满墙长。