电力系统发生单相接地故障时零序电压的大小是多少

 我来答
杨老师秒懂课堂
高能答主

2021-06-28 · 分享生活酸甜苦辣咸,喜怒哀乐。
杨老师秒懂课堂
采纳数:876 获赞数:110685

向TA提问 私信TA
展开全部

220kv系统单相接地,主变110kv零序过流保护是不会动作的。220kv和110kv系统都是中性点直接接地的。零序电闭芹流三相同相位,变压器铁芯无法通过零序磁通,110kv侧不会产生零序感应电流。

如果是自耦变压器,只有一个公用的中性点接地,所以零序过流保护一般是要带方向的,否则就无法区分高压侧和中压侧的故障。

处理要求

1、寻找和处虚宴理单相接地故障时,应作好安全措施,保证人身安全。当设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内,进入上述范围的工作人员必须穿绝缘靴,戴绝缘手套,使用专用工具。

2、为了减小停电的范围和负面影响,在寻找单相接地故差态银障时,应先试拉线路长、分支多、历次故障多和负荷轻以及用电性质次要的线路,然后试拉线路短、负荷重、分支少、用点性质重要的线路。双电源用户可先倒换电源再试拉,专用线路应先行通知。若有关人员汇报某条线路上有故障迹象时,可先试拉这条线路。

3、若电压互感器高压熔断件熔断,不得用普通熔断件代替。必须用额定电流为0.5A装填有石英砂的瓷管熔断器,这种熔断器有良好的灭弧性能和较大的断流容量,具有限制短路电流的作用。

神级人氏
高粉答主

推荐于2017-09-13 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:8376
采纳率:95%
帮助的人:792万
展开全部
  中性点直接接地系统察碧发生单相接地就构成单相短路,由于中性点电位固定,所以不出现零序电压。中性点不接地系统发生单相接地,系统的中性点电位由零变成相电压,接地相对地电压为零,非接地相对地电压升高为线电压,此时系统的零序电压为相电压的3倍。
  电力系统:电力系统(system), 由发电、变电、输电、配电和用电等环节组成的电能生产与消费系统。它的功能是将自然界的一次能源通过发电动力装置(主要包括锅炉、汽轮机、发电机及电厂辅助生产系统等)转化成电能,再经输、变电系统及配电系统将电能供应到各负荷中心。由于电源点与负荷中心多数处于不同地区,也无法大量储存,电能生产必须时刻保持与消费平衡。因此,电能的集中开发与分散使用,以及电能的连续供应与负荷的随机变化,就制约竖没埋了电力系统的结构和运余蚂行。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ZYJ1953414
高粉答主

2013-01-14 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:67%
帮助的人:4491万
展开全部
中性点直接册配裂接地系统发生单相州闭接地就构成单相短路,由于中性点电位固定,所以不出现零序电压。
中性点不接地系统发生单相接地,卖孙系统的中性点电位由零变成相电压,接地相对地电压为零,非接地相对地电压升高为线电压,此时系统的零序电压为相电压的3倍。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
home天地有容
2013-01-14
知道答主
回答量:78
采纳率:0%
帮助的人:6.1万
展开全部
中性点不接地系统,发州首盯生芹含单相金属性接地时,零序电压册和升至系统线电压。电压互感器开口三角电压为100v 。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友439a4bf
2015-10-06 · TA获得超过535个赞
知道小有建树答主
回答量:464
采纳率:100%
帮助的人:177万
展开全部
60V左右吧
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答