比较二线制、三线制、四线制引线的铂电阻测温的特点和应用场合
2个回答
展开全部
目前热电阻的引线主要有三种方式
1)二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r, r大小与导线的材质和长度及环境温度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低而且距离短的场合;
2)三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,这样可以使引线分属电桥的两个臂,可以较好的对消了引线电阻的影响,是工业过程控制中的最常用连接方法
3)四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流 I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。因为是直接从热电阻的起点引出电压信号,可见这种方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。
展开全部
1、二线制
线路电阻直接作为PT100的电阻值计算,测温结果受线路电阻的影响较大。一般用于精度要求不高且连线较短的场合。
2、三线制
三线制有一根补偿导线,其补偿的依据是假设三根导线及接触电阻相等。因此,一般要求三根线采用相同的导线,并且导线长度相等,连接时,注意接触电阻尽可能小。这种方式使用得当可以有效的抵消线路电阻的影响,应用最为广泛。
3、四线制
四线制中有两根电流线,线路上有电流,有压降,另外两根为电压线,电流可以忽略不计,压降可以忽略不计,测量PT100的阻值是通过PT100两端的电压反映,由于两根电压线上无电流,无压降,因此,电路电阻不影响测量结果。对导线几乎没有要求,对接触电阻的要求也较低。四线制测量最准确,但是,导线多,成本高,一般较少使用。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询