按照《建筑照明设计标准》GB50034-2013,7.2.4,正常照明单相分值回路电流不宜大于16A,所接光源数或LED灯具数不宜超过25个。
电气设备设置:
1、配电系统应设置室内总配电箱和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。
2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜安在动力开关的上侧。
3、开关箱应有末级分配电箱,开关箱内应一机一闸一漏电,每台用电设配应有自己的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台及两台以上的用电设备。
施工方案:
1、临时用电应由项目工程师单独编制施工组织设计,定期对临时用电工程进行检测,电工必须由持证人员进行操作。
2、施工现场配电应遵照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定进行布置,本供电系统采用TN—S保护导体和中性导体分离接地系统,在三相五线制供电系统中必须做到三级配电二级保护的要求。
3、每个电气设备必须做到“一机一闸一漏一箱”的要求,线路标志要分明,线头引出要整洁,各电箱要有门有锁,做到防雨防潮的要求,采用的电气设备应符合现行国家标准的规定,并应有合格证件,设备应有铭牌,使用中的电气设备应保持良好的工作状态。
以上内容参考:百度百科-施工现场临时用电
2019-04-26 广告
按照《建筑照明设计标准》GB50034-2013,7.3.5,除设置单个灯具的房间外,每个房间照明控制开关不宜少于2个。关于这一点,2013版规范条文说明做了简化,2004版本的规范条文说明:每个开关控制的灯数宜少一些,有利于节能,也便于维修。一般说,较小房间每开关可控1~2支灯泡(管);中等房间每开关可控3—4支灯泡,大房间每开关可控4—6支灯泡。注意这个条文说明里的是指光源,如果是双管或n管荧光灯,应注意数量。
在电气照明节能设计图集中,有些示意图看起来也是有一个开关控制多余6个光源的。
个人建议,照明规范7.2.4是要严格执行的,至于7.3.5,见仁见智,总归控制的灯具数不宜过多,按功能和分区分开控制,既有利于节能,也不至于被审图机构或者检验人员揪住辫子。