乙炔与氧气瓶存放时,间距要求多大?有没有国家相关规范?

现在网上有很多种说法?有2米的,有5米的,有8米的.但最多的说是5米.为什么?仅仅是为了防止泄露吗?有没有相关的国家规范要求?... 现在网上有很多种说法?有2米的,有5米的,有8米的.但最多的说是5米.为什么?仅仅是为了防止泄露吗?有没有相关的国家规范要求? 展开
 我来答
暴走爱生活55
高能答主

2019-11-09 · 我是生活小达人,乐于助人就是我
暴走爱生活55
采纳数:4157 获赞数:1692715

向TA提问 私信TA
展开全部

《气焊(割)消防安全操作规程》中第二条写明“氧气瓶、乙炔气瓶应分开放置,间距不得少于5米。”

国标GB26164.1-2010,2011-01-14发布,2011-12-01实施的《电业安全工作规程(热力和机械部分)》第14.4.9条规定:“ 使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定起来,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于5m。”

除此之外,在《化学品生产单位特殊作业安全规范》中也有要求:“使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置,氧气瓶与之间距不应小于5m,二者与作业地点间距不应小于10m,并应设置防晒设施”。

扩展资料:

一、氧气瓶使用规定

1、安装减压阀前,先将瓶阀微开一二秒钟,并检验氧气质量,合乎要求方可使用。

2、使用氧气时,不得将瓶内氧气全部用完,最少应留0.1Mpa。以便在再装氧气时吹除灰尘和避免混进其他气体。

3、检查瓶阀时,只准用肥皂水检验。

4、氧气瓶不准改用充装其它气体使用。

二、乙炔气瓶安全技术操作规定

1、乙炔气瓶在使用、运输、贮存时,环境温度不得超过40℃。

2、乙炔瓶的漆色必须保持完好,不得任意涂改。

3、乙炔气瓶在使用时必须装设专用减压器。回火防止器,工作前必须检查是否好用,否则禁止使用,开启时,操作者应站在阀门的侧后方,动作要轻缓。

4、使用压力不超过0.05Mpa输气流量不应超过1.5-2.0米3/时瓶。

5、使用时要注意固定,防止倾倒,严禁卧入使用,对已卧入的乙炔瓶,不准直接开气使用,使用前必须先立牢静止十五分钟后,再接减压器 使用,否则危险。禁止敲击,碰撞等粗暴行为。

参考资料来源:百度百科-化学品生产单位特殊作业安全规范

参考资料来源:百度百科-乙炔气瓶和氧气瓶之间的安全距离

普敦实验室设备(上海)有限公司
2023-06-12 广告
乙炔瓶放置规定:乙炔气瓶在使用、运输、贮存时,环境温度不得超过40℃。乙炔瓶的漆色必须保持完好,不得任意涂改。乙炔气瓶在使用时必须装设专用减压器。回火防止器,工作前必须检查是否好用,否则禁止使用,开启时,操作者应站在阀门的侧后方,动作要轻缓... 点击进入详情页
本回答由普敦实验室设备(上海)有限公司提供
哎哟带你看娱乐
高粉答主

2019-11-09 · 专注于娱乐内容解说介绍,带你了解娱乐圈
哎哟带你看娱乐
采纳数:477 获赞数:276719

向TA提问 私信TA
展开全部

要求不得小于5m,有相关规定的。

国标GB26164.1-2010,2011-01-14发布,2011-12-01实施的《电业安全工作规程(热力和机械部分)》第14.4.9条规定:使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定起来,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于5m。

保管和使用时应防止沾染油污;放置时必须平稳可靠,不应与其他气瓶混在一起;不许曝晒、火烤及敲打,以防爆炸。库房周围不得放易燃物品。库内温度不得超过30℃,距离热源明火在10米以外。氧气瓶减压阀,压力计、接头与导管等,要涂标记。

扩展资料:

乙炔气瓶和氧气瓶的相关要求规定:

1、使用中的乙炔瓶内气体不得用尽,剩余压力应符合安全要求:当环境温度<0℃时,压力应不低于0.05MPa;当环境温度为25~40℃时,应不低于0.3MPa。

2、装运时,应妥善固定汽车装运乙炔瓶向放置时,头部应朝向一方,装车高度不得超过车箱高度,直立排放时,车箱高度不得低于瓶高的三分之一。

3、乙炔瓶在使用现场或班组小库内储量不得超过5瓶,可与耐火等级不低于二级的厂房相邻建造,相邻的墙应是无门窗洞的防火墙,严禁任何管线穿过。

参考资料来源:百度百科-乙炔气瓶和氧气瓶之间的安全距离

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
秒懂百科
2019-12-27 · TA获得超过5.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:25.3万
采纳率:88%
帮助的人:1.2亿
展开全部
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
热狗已存在
推荐于2017-09-02 · TA获得超过13.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.7万
采纳率:33%
帮助的人:2.5亿
展开全部
我听的也是5米
肯定是怕减压阀泄露,一个提供燃料,一个提供氧气,很危险
但现场几乎没有人按规范执行
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
快风管
2008-04-21 · TA获得超过1416个赞
知道小有建树答主
回答量:423
采纳率:0%
帮助的人:318万
展开全部
如果是存放的话,二者距离越远越好,如果是使用的话,二者的距离不能小于5米,距离明火不能小于10米。这用不着国家级的规范,行业规范就足够了,气焊工安全操作规程有明文规定。如果你是专业的气焊工就应该学过。正规的企业单位都有安全操作规程。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起