四层框架结构异形柱尺寸要多少

首层高4米二层以上3.6米共3层半梁最大跨度4.5米(中)首层肢长500配8根16是否满足二层以上肢长450配筋不变是否满足... 首层高4米 二层以上3.6米 共3层半 梁最大跨度4.5米(中)首层肢长500 配8根16 是否满足 二层以上肢长450 配筋不变 是否满足 展开
 我来答
分享社会民生
高粉答主

2020-03-25 · 热爱社会生活,了解人生百态
分享社会民生
采纳数:1252 获赞数:283583

向TA提问 私信TA
展开全部

这要看柱间距,一般500x500或450x450足够了,但在住宅中一般宜在墙角顺墙角形状设置异形柱,或在墙中设置扁柱,这样不浪费空间。如果底层是商服需要大空间,商服以上有梁上柱,那地层柱最好大点600x600以上,具体还要控制轴压比

5米的边梁,250*500,上2跟18的下3根20的,箍8的100/200。

5米的中梁,250*600,上2跟20的下3跟25的,箍8的100/200。

其它梁,250(200)*400,上下都是3跟16的,箍8的100/200。


扩展资料:

异形柱结构特点:

异形柱结构体系避免了普通框架柱在室内凸出、占用建筑空间的问题,改善了建筑观瞻,为建筑设计及使用功能带来灵活性和方便性。由于室内不见棱角,围护墙及隔墙较薄,与黏土砖结构相比,增加使用面积8%一10%;与矩形柱框架结构相比,增加使用面积0.6%一1.2%以上。

采用异形柱框架结构,是墙体改革、节约能源消耗、减轻建筑物自重、增加使用面积、适应功能变化需求的主要途径之一。最初,异形柱结构体系主要用于住宅建筑,近年来逐步扩展到用于较规则的宿舍建筑等。



利穗科技
2024-04-23 广告
大规格层析柱在生物技术和制药领域扮演着关键角色。它利用物质在固定相和流动相之间的分配原理,实现混合物中各组分的高效分离和纯化。大规格层析柱具有更大的柱体积和表面积,能处理更多样品,确保高产量和高纯度。此外,其优化的设计和优质材料确保了操作的... 点击进入详情页
本回答由利穗科技提供
砂粒312
高粉答主

推荐于2017-09-16 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:3.5万
采纳率:96%
帮助的人:8303万
展开全部
  四层框架异形柱是240x500的截面,肢长都是500。
  柱与墙体的连接。柱子侧面预留拉结钢筋伸入墙体,一般可用2≯6,伸入长度500~ 600mm,在三、四段框架中,拉结长度不小于墙长的1/5且不小于700mm.但在旆工中,框架填充墙对结构刚度的影响,避免结构沿高度形成刚度突变。
  结构内力和位移设计,可以利用电算程序。用CAD输入数据时,为简便起见,可用惯矩与异形柱相等的矩形柱代替。梁柱的计算惯性可按《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》的有关条文采用。 关于柱截面承载能力设计可规定正截面计算:轴向力作用在T形截面对称轴上时,T形柱为单向偏压构件,按《钢筋混凝土结构设计规范》计算;对于L形截面以及T形截面为双向偏压构件时,可用当量弯矩法计算。斜截面计算按《钢筋混凝土结构设计规范》计算。有抗震要求时,上述计算应考虑承载力抗震调整系数。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
cashyu0
2013-01-16 · TA获得超过2319个赞
知道小有建树答主
回答量:722
采纳率:80%
帮助的人:727万
展开全部

按照你提的这些条件,柱截面差不多够了应该,配筋可能需要加强一点。

今年搞过一个最大跨度5.1m的,四层框架小别墅,异形柱是240x500的截面,肢长都是500。

可以给你参考一下。

追问
我的是180红砖墙 墙体较重 
请问您能不能把这套图给我 做参考
追答
180的肢厚可能偏小,异形柱截面肢厚不应小于200mm,肢高不小于500mm。
框架体系尽量规则,受力复杂区域的选用普通框架柱。
图纸可能不太方便,你如果有什么问题可以提,探讨一下无妨,另外你这个应该不需要经过正规审图的吧。你可以看一下《混凝土异形柱结构技术规程》,JGJ149-2006。
来自:求助得到的回答
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
杨柳风83
2015-04-11 · 知道合伙人教育行家
杨柳风83
知道合伙人教育行家
采纳数:4972 获赞数:114099
2009年大学毕业,10年参加工作,在古浪县新堡初级中学教书

向TA提问 私信TA
展开全部
  采用有异形截面柱的高层住宅建筑,在设计中应尽量避免出现短柱,短柱在压剪作用下往往发生脆性的剪切破坏,须从构造上采取加强措施。根据高长比不宜小于4,在梁高600mm的前提下,当标准层为3.0m时,异形柱的最大肢长可为600mm;底层层高为4.2m时,肢长可为900mm。另外,对柱的纵向钢筋也有规定,河北省《钢筋混凝土异形柱框轻结构住宅技术规程》规定,在同一截面内,纵向受力钢筋宜采用相同直径,其直径不应大于25mm,且不应小于14mm,内折角处应设置纵向受力钢筋,柱中纵向钢筋间距一般不宜大于200mm,最大不应超过250mm,不能满足时,应设置纵向构造钢筋,其直径可采用12mm,并设拉筋,拉筋间距与箍筋间距相同。箍筋最小直径φ8,最大间距200mm,对有抗震设防要求时,在柱上下两端的规定范围加密区最大间距为100mm。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式