配电系统图:DF-C/40/3P+N(20KA,8/20US)什么意思 5
展开全部
型号
DF-C/40 DF-C/20
名称
二级电源避雷器
系统标称电压 380VAC 380VAC
持续耐压Uc 440V 440V
雷电通流(8/20µS) 40KA 20KA
电压保护水平Up ≤1.8KV ≤1.2KV
输出负载功率 不限制 不限制
IEC保护级别 C级(电源二级) C级(电源二级)
响应时间
<25ns
<25ns
限制电压 ≤1300V ≤1300V
保护模式 L.N.E全模式 L.N.E全模式
接线线径 >10mm² >10mm²
接线方式 并联 并联
安装方式 35mm标准导轨安装 35mm标准导轨安装
典型用途 机房UPS端、设备三相总电源等狭小空间防雷保护
功能特点 热保险自动脱离、热备份
工作环境 -40~+70ºC相对湿度≤90%
符合标准 IEC61643-1:1998、GB18802.1-2002、Q/JTJ001-2001
