为什么液压比例阀需要放大板

 我来答
动力特区1970
2013-01-17 · TA获得超过7708个赞
知道大有可为答主
回答量:4141
采纳率:94%
帮助的人:1362万
展开全部
比例阀需要的电压通常是24伏,工作电流在200-800毫安之间。这么大的电流,PLC和计算机的D/A数据卡都无法达到这么高,直流只有20-30毫安左右,电压在0-10伏,所以要加一个放大器,才能推动比例阀。
杭州励贝电液科技有限公司
2023-07-25 广告
电气比例阀是一种连续控制器件,其输出量会随着输入量的变化而变化,具有比例控制的特点。电气比例阀可以通过电流值或电压值进行控制,并且具有较高的控制精度。电气比例阀有多种形式,如插装式比例阀和比例多路阀等,可以根据不同的应用需求进行选择。同时,... 点击进入详情页
本回答由杭州励贝电液科技有限公司提供
丹江飞梦
2013-01-18 · TA获得超过996个赞
知道小有建树答主
回答量:650
采纳率:62%
帮助的人:247万
展开全部
PLC可以挂D/A转换模块,就是把PLC内的数字量转化成模拟量,变成0-10V,4-20mA或0-20mA的模拟量,而你所用的比例阀是可以接受模拟的电压电流信号的,但是与PLC的D/A模块输出的电压、电流信号可能不一致,所以需要一个中间放大环节,放大板就是这个功能,把PLC的D/A模块输出的信号放大成比例阀能接受的电压或电流信号,就能让它工作了。
放大板工作原理就是几级放大,把弱的模拟信号放大几百倍后再输出,是按比例放大的,就是输入信号X放大倍数=输出信号。