TN-S系统中零线地线是从变压器中性点引出还是从接地体引出 5
5个回答
展开全部
TN-S系统是三相五线制系统。
零线从变压器中性点引出,且变压器中性点必须可靠地连接至接地网路。
一般接地线和零线从变压器或者配电柜后就要严格分开,不允许再接触。
零线从变压器中性点引出,且变压器中性点必须可靠地连接至接地网路。
一般接地线和零线从变压器或者配电柜后就要严格分开,不允许再接触。
追问
TN-S系统是三相五线制,低压侧中性点直接接地,我是问零线和地线是从变压器的中性点引出来,还是从变压器中性点接的的接地体上引出来?
追答
N线肯定是从中性点引出,PE线一般从变压器中性点或者变压器中性点接地之前的主接地网络上引出。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
变压器中性点要可靠与接地装置相连,要求零线(N)从靠近变压器中性点处引出,地线(PE)从靠近接地装置处引出。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐于2016-04-22 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
TN-S为电源中性点直接接地时电器设备外漏可导电部分通过零线接地的接零保护系统,N为工作零线,PE为专用.
主要特点
一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,是TT 系统的5.3 倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。
TN 系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用,可见比TT 系统优点多。
TN-S 方式供电系统 它是把工作零线N 和专用保护线PE 严格分开的供电系统。系统正常运行时,专用保护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线PE 上,安全可靠。
工作零线只用作单相照明负载回路。
专用保护线PE 不许断线,也不许进入漏电开关。
干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。
TN-S 方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。国家规定在建筑工程开工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必须采用TN-S 方式供电系统。
主要特点
