TN-S系统的 在变压器侧 pe线和n线中性点怎么接的
TN-S系统在变压器中性点那pe线和n线中性点怎么接的?n线和pe线在中性点就接通,然后同时接地吗同一个接地点?还是说n线从中性点出来自己接一个pe线再自己接一个?如果都...
TN-S系统在变压器中性点那 pe线和n线中性点怎么接的? n线和pe线在中性点就接通,然后同时接地吗 同一个接地点? 还是说n线从中性点出来自己接一个 pe线再自己接一个? 如果都接中性点出来接地,在三相不平衡时n线有电流吗 ?
展开
5个回答
展开全部

2023-06-12 广告
N沟道耗尽型MOS管工作在恒流区时,g极与d极之间的电位有固定的大小关系。这是因为当MOS管工作在恒流区时,由于源极和漏极电压相等,G极电压(即源极电压)为0,而D极电压(即漏极电压)受栅极电压控制。由于G极电压为0,因此在恒流区时,D极电...
点击进入详情页
本回答由GamryRaman提供
展开全部
TN-S 方式供电系统 它是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统,N 线和PE线在变压器工作接地点一经分开,不得再重新连接。称作 TN-S 供电系统。
TN-S 供电系统的特点如下。
1 )系统正常运行时,专用保护线上不有电流,只是工作零线上有不平衡电流。 PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠。
2 )工作零线只用作单相负载回路。
3 )专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关。
4 )干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而 PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。
5 ) TN-S 方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。在建筑工程工工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必须采用 TN-S 方式供电系统。
在变压器侧PE线和N线都是接在变压器外壳导电部分的。
TN-S为电源中性点直接接地时电器设备外露可导电部分通过零线接地的接零保护系统,N为工作零线,PE为专用保护接地线,即设备外壳连接到PE上。
TN-S为电源中性点直接接地时电器设备外露可导电部分通过零线接地的接零保护系统,N为工作零线,PE为专用保护接地线,即设备外壳连接到PE上。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
TN-S系统变压器中性点 直接接地,pe线和n线中性点接出,同一个接地地点就可以。三相不平衡时,N 线肯定有电流。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
中性线和地线不能接同一点 三相不平衡时就有电流
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询