火线与地线的电压是380v,零线和地线有220v的电压怎么回事 20

有万用表测得三相电压都是380v,试电笔测得B相没电,一个站内在B相上的电气都没电,但是站内的电机和别的用电设备都正常运转(站内有380v电机、220v照明和电伴热,还有... 有万用表测得三相电压都是380v,试电笔测得B相没电,一个站内在B相上的电气都没电,但是站内的电机和别的用电设备都正常运转(站内有380v电机、220v照明和电伴热,还有一些仪器仪表用电) 展开
 我来答
Y564703560
2013-01-19 · TA获得超过293个赞
知道小有建树答主
回答量:542
采纳率:100%
帮助的人:174万
展开全部
,你可能是测I量错了,B相没电,三相电机会缺相运行,都能运转不现实,你的地线和B相有可能接错了。火线和地线零线之间的电压都是220V才对,可以把电停了用兆欧表遥测B相和地线的绝缘电阻,看看是不是这两根线碰线了,用接地电阻测试仪,测量接地电阻的大小,是不是接地线根本就没接地,还有是有设备漏电
百度网友a4f5a07
2013-01-19 · TA获得超过8068个赞
知道大有可为答主
回答量:2718
采纳率:75%
帮助的人:820万
展开全部
感觉是B相接地,N线没有接地,所以火线与地线的电压是380v,N(零)线和地线有220v的电压.IT系统就是这样,某一相线接地不会引起跳闸。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
liada8
2013-01-19
知道答主
回答量:54
采纳率:50%
帮助的人:7.8万
展开全部
B相没电,三相电机会缺相运行,不能实现运转,火线和地线零线之间的电压都是220V才对,可以把电停了用兆欧表遥测B相和地线的绝缘电阻,看看是不是这两根线碰线
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
源源流长长
2013-01-24 · TA获得超过365个赞
知道小有建树答主
回答量:524
采纳率:100%
帮助的人:264万
展开全部
"电机和别的用电设备都正常运转"。停电再起。电机不运转?...B相没电?.缺相
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友769e2e6
2013-01-19 · TA获得超过577个赞
知道答主
回答量:652
采纳率:0%
帮助的人:112万
展开全部
“火线与地线的电压是380v”地线就不是地线了。是火线。电源线接错了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起