火线与地线的电压是380v,零线和地线有220v的电压怎么回事 20
有万用表测得三相电压都是380v,试电笔测得B相没电,一个站内在B相上的电气都没电,但是站内的电机和别的用电设备都正常运转(站内有380v电机、220v照明和电伴热,还有...
有万用表测得三相电压都是380v,试电笔测得B相没电,一个站内在B相上的电气都没电,但是站内的电机和别的用电设备都正常运转(站内有380v电机、220v照明和电伴热,还有一些仪器仪表用电)
展开
展开全部
,你可能是测I量错了,B相没电,三相电机会缺相运行,都能运转不现实,你的地线和B相有可能接错了。火线和地线零线之间的电压都是220V才对,可以把电停了用兆欧表遥测B相和地线的绝缘电阻,看看是不是这两根线碰线了,用接地电阻测试仪,测量接地电阻的大小,是不是接地线根本就没接地,还有是有设备漏电
展开全部
感觉是B相接地,N线没有接地,所以火线与地线的电压是380v,N(零)线和地线有220v的电压.IT系统就是这样,某一相线接地不会引起跳闸。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
B相没电,三相电机会缺相运行,不能实现运转,火线和地线零线之间的电压都是220V才对,可以把电停了用兆欧表遥测B相和地线的绝缘电阻,看看是不是这两根线碰线
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
"电机和别的用电设备都正常运转"。停电再起。电机不运转?...B相没电?.缺相
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
“火线与地线的电压是380v”地线就不是地线了。是火线。电源线接错了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?