西门子MM440变频器,频率给定方式,如果我修改P1300,设置成矢量控制方式可以么?以前是V/F方式。
展开全部
P1300的设置,需要你的负载类型来具体确定。如果是普通的轻载调速,精度要求不高,那么设置为V/F模式即可。
如果负载时风机水泵类型的,那么设置为平方转矩类V/F模式较为合适。
如果是恒转矩负载、提升类负载、或者调速的精度要求较高的调速场合下,那么适用矢量控制比较合适。
另外,采用矢量控制时,需要变频器对电动机仔细的做一次电机辨识,才能更好的发挥矢量控制的功能。
如果负载时风机水泵类型的,那么设置为平方转矩类V/F模式较为合适。
如果是恒转矩负载、提升类负载、或者调速的精度要求较高的调速场合下,那么适用矢量控制比较合适。
另外,采用矢量控制时,需要变频器对电动机仔细的做一次电机辨识,才能更好的发挥矢量控制的功能。