西门子MM440变频器,频率给定方式,如果我修改P1300,设置成矢量控制方式可以么?以前是V/F方式。

从V/F方式,改成矢量控制方式,原来的控制系统是否试用?... 从V/F方式,改成矢量控制方式,原来的控制系统是否试用? 展开
 我来答
去平许呵6
2013-01-21 · TA获得超过4568个赞
知道大有可为答主
回答量:1172
采纳率:92%
帮助的人:459万
展开全部
P1300的设置,需要你的负载类型来具体确定。如果是普通的轻载调速,精度要求不高,那么设置为V/F模式即可。
如果负载时风机水泵类型的,那么设置为平方转矩类V/F模式较为合适。
如果是恒转矩负载、提升类负载、或者调速的精度要求较高的调速场合下,那么适用矢量控制比较合适。
另外,采用矢量控制时,需要变频器对电动机仔细的做一次电机辨识,才能更好的发挥矢量控制的功能。
子夜明灯7
2013-01-21
知道答主
回答量:30
采纳率:0%
帮助的人:11.9万
展开全部
如果是闭环矢量,那就要加反馈装置形成闭环,设置电机参数辨识。如果是开环矢量,控制系统没影响