土建水电 弱电图 预埋问题 多追分数!!!!求人教下如何看 80

1:上图SB是水表请问水表线管是预埋在本层底板还是本层顶板?它右面的风井的防火阀线管预埋在顶板还是在底板预埋?2:MX是弱电箱我知道但是这个弱电箱在本层电井的墙壁上吗?3... 1:上图SB是水表 请问水表线管是预埋在本层底板还是 本层顶板? 它右面的风井的防火阀 线管预埋在顶板还是在底板预埋?
2:MX是弱电箱我知道 但是这个弱电箱在本层电井的墙壁上吗?

3:上图 这方块是可视对讲机 下面的那个要拐到楼上 请问请问是不是要预埋套管上去?

4 :上图 是系统图 请问 图左面那么多多竖线 都要通到楼上 他们是如何上去的 是通过线槽上去? 还是一根一根预埋套管? 现场发现 弱电井里面有 一个木盒 应该是用于预埋的吧 浇好之后 这是个空洞 这线都在空洞里面走 对吗?

5:上图左上角有个电锁 请问电锁线管是预埋在本层底板还是顶板上?MX位置有个上下引线 这个是啥意思 是防雷的还是 引电线上下的 如果是的话 引的是谁?
6:还是上图 右下角有个F1RS485 请问这个是什么 他的线管预埋的顶板还是底板?(F是煤气阀)
展开
 我来答
ld101514
2014-03-23 · TA获得超过267个赞
知道小有建树答主
回答量:91
采纳率:0%
帮助的人:104万
展开全部
已经有人回答你了,我就补充下看法:
1、那个SB表示水表远程抄表的线管,看清楚了,是2条到水表井的(应该有2户),系统图上应该有预埋的管型号,一般情况这个是走底板,因为水表装不了太高的。
另外防火阀的管走底板还是顶板,那个位置你要看建筑平面图的留洞尺寸和位置,它的位置有个窗,如果防火阀在窗下就走底板,在窗上就走顶板;按照我的估计应该是在窗下走底板,模块可以安装在防火阀里面的,走顶板的话管被窗挡住了,要走侧面绕。
2、MX不算弱电箱(消防虽属弱电,但一般要区分),应该是模块箱,边上引上引下可能是线槽,也可能是几层的模块统一装在本层,具体要看消防系统图。
3、那个弱电系统仅能算个示意,管都直接埋在板里引上来了,还需要埋套管?
4、全部都是通过线槽上去的,所有的弱电管、消防管只要进了井就可以了,以后在管井内进线槽到设备箱或者用波纹软管连接到设备箱。
5、门锁一般是电磁锁,安装在门顶上,所以管一般走顶板,那里都是砖墙,这条到锁的管不用埋,以后再配,到开门按钮的管可以在顶板预埋到弱电井。
6、F1RS485 这个是啥不好说,我猜的话可能是燃气抄表的,是的话顶板埋条管过来就可以了;但是现在很多燃气都不需要了,燃气表都是刷卡购气在表里读卡的了。F1表示的是设备,RS485表示的信号连接线,我怎么感觉是个弱电系统的设备而不是燃气,像门禁或者巡更系统的设备。
淡淡的雅兴
推荐于2016-05-09 · TA获得超过1.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:4172
采纳率:86%
帮助的人:508万
展开全部
了解建筑弱电首先要了解弱电
弱电一般是指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路,直流电压一般在24V以内。家用电气中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路)、音响设备(输出端线路)等用电器均为弱电电气设备。 建筑弱电是建筑电气工程的重要组成部分,近年来发展迅速,应用日益广泛。建筑智能化设备管理是信息时代的产物,是计算机技术、弱电技术、通信技术、控制技术与建筑技术密切结合的结晶。 
建筑弱电主要包括:楼宇自动化控制;空调系统自动化;给排水自动化;配电、照明及电梯系统监控自动化;楼宇设备自动化;火灾自动报警和消防控制;停车场管理系统;楼宇自动化系统集成;智能小区等。  
一般来说建筑弱电可以分为这样几部分:安防系统:包含闭路监控、周界报警、停车场、门禁等几个子系统。 
消防系统:即电气消防(火灾自动报警和消防控制) 楼控系统:楼宇自动化控制,空调系统、给排水自动化,供配电、照明及电梯系统自动化,楼宇设备自动化 音频系统:消防广播和日常广播系统 以及其他系统:如有线电视、卫星电视、局域网、电话等等 注:这里所说的监控多指摄像机监控,监控还包含仪表监控。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友5241faa
2014-03-22 · TA获得超过132个赞
知道小有建树答主
回答量:175
采纳率:0%
帮助的人:77.7万
展开全部
1,给水管不能直接敷设在板内 普片做法是压槽敷设,水表在水井内明装 可以看图集,风井的防火阀 敷设于洞口的上口,方便今后连接。
2,模块箱安装于弱电井墙上,安装高度如果没要求,建议安装在1米以上。
3,可视对讲,没户预埋进弱电井桥架位置,建议要25管以上
4,竖井桥架上去,木盒位置是桥架上去预留的位置
5,电锁安装在门头,所以本层敷设于顶板内,弯下来。关于上下引是代表这条管要与上下联通,代表是同一个回路。
6,F1燃气报警装置,敷设于顶板。
回答完了才说两句 我发现我特傻 你根本就是个门外汉嘛,多看看图集。累死我了。
更多追问追答
追问
我是实习监理没接触过弱电现在就是预埋线管所以 我就想知道 预埋的事  
问题1 你说的意思是 水表和 防火阀的弱电线 是不预埋的 最后 明敷是吗?
问题5 那个上下引线我知道是要楼上楼下通的意思 我问的是 这个孔是给那条线准备的?
另外 你说 图集 是是那本数 能告诉我具体书名吗
追答
1 水表是排列在水井内明敷 防火阀电源线要预埋在防火阀门上口
5,你看这条回路是用什么的,我现在看不到图纸,应该是烟感用的,
图集嘛 你可以再电脑上找 要什么图集就找什么,如:水表安装图集,都能找到的