不知道你是用以太网还是5611和S7-300通讯,个人觉得配置CP343-1,通过以太网连接到交换机或者PC,是比较方便的办法。软件的前提,必须安装SIMATIC NET相应版本。
主要需要完成以下两个步骤:
1、OPC Server与 PLC 的S7通讯组态;
使用安装SIMATIC NET后的“Simatic Configurator"配置PCStation(就如把买来的300模块组装在你的300安装导轨上一样。 不同的时,这是虚拟的部件及”组装“),在虚拟的slot内分别插入网卡(IE General)、OPC Server并完成相应的设置;
2、在STEP 7中组态PCStation
就如你在导轨上组装完成实物的300模块后,你要使用PLC的第一步是硬件及通讯组态一样,你需要使用STEP 7或者NCM 7(SIMATIC NET 自带)组态和以上“1”中你“组装”的相同的PC站,包括相同的slot位置、通讯等等。注意:务必保持组态的PCStation站名和1中的名字相同。
当第二步完成并编译成功后,你就可以下载当前配置到第一步中配置的虚拟站,一旦下载成功,设置正常,物理通讯链路正常,CPU运行,你配置的OPC Server就可以开始通过物理线路使用S7协议访问你配置的PLC了。使用安装OPC Scout,可以测试你配置的OPC Server和PLC的通讯状态并访问内部变量。
当然,要正确的完成以上两步,还有更多的细节及步骤,我把官方的文档发送到你指定的邮箱,你按文档逐步进行,一定会成功。有问题,咱们在沟通吧。
