1、要确定您的设备是多大功率的,一般来讲普通PC机或工控机的功率在200W左右,苹果机在300W左右,服务器在300W与600W之间。
2、确定了主机的型号就可以算出所需要的多大容量的电池了,电池是决定了后备续航时间的长短。
3、有时候配一套UPS电源,一般来说是最好就是要求专业人员去现在看下,因为了解当场情况这样才是最好的。
扩展资料:
注意事项
1)UPS的使用环境应注意通风良好,利于散热,并保持环境的清洁。
2)切勿带感性负载,如点钞机、日光灯、空调等,以免造成损坏。
3)UPS的输出负载控制在60%左右为最佳,可靠性最高。
4)UPS带载过轻(如1000VA的UPS带100VA负载)有可能造成电池的深度放电,会降低电池的使用寿命,应尽量避免。
5)适当的放电,有助于电池的激活,如长期不停市电,每隔三个月应人为断掉市电用UPS带负载放电一次,这样可以延长电池的使用寿命。
6)对于多数小型UPS,上班再开UPS,开机时要避免带载启动,下班时应关闭UPS;对于网络机房的UPS,由于多数网络是24小时工作的,所以UPS也必须全天候运行。
7)UPS放电后应及时充电,避免电池因过度自放电而损坏。
参考资料:UPS百度百科
配备UPS电源的功率应根据负载和延时两个方面来决定。
1、负载。确定负载多少,才能解决能带动的问题。
2、延时。延时是指市电中断后,能供电多久的问题。在既定的负载量和UPS功率的情况下,延时多久,取决于供电电池的容量,延时越长,要求电池的容量越大,这也意味着投入资金加大。以3000瓦的负载,采用100ah12伏电池,16节串联为192伏计算:3000÷192=15.625A,100(ah)÷15.625(A)=6.4(小时),可以供电6小时24分钟。
扩展资料:
UPS(Uninterruptible Power System ),即不间断电源,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。
当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流市电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时, UPS 立即将机内电池的电能,通过逆变转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。UPS 设备通常对电压过大和电压太低都提供保护。
参考资料:百度百科-电力UPS
推荐于2017-09-03 · 知道合伙人教育行家
1、负载。确定负载多少,才能解决能带动的问题。如,负载总功率为3000瓦,,而2000瓦的UPS,显然“力不从心”。必须通过计算,计算前明确一个概念,中功率UPS的效率按80%,若有部分感性负载,按70%计算。3000÷80%=3750VA,感性负载则:3000÷70%=4285.7VA。考虑留有一定富余量,可选用5000VA的UPS电源。
2、延时。建议:在一些重要场所,必须要实行不间断供电的话,可采取多种措施,如:
1、争取到两家不同的电力公司,两路供电到现场。UPS只是作为切换两家供电公司的“媒介”,这时,UPS可配延时1至2小时的电池即可。
2、另配柴油发电机。市电中断,发电机启动,代替市电给UPS供电。
要确定您的设备是多大功率的,一般来讲普通PC机或工控机的功率在200W左右,苹果机在300W左右,服务器在300W与600W之间,其它设备的功率数值可以参考该设备的说明书。
这个问题非常简单,楼主不忙看产品,首先要清楚smt生产线需要UPS不间断电源装载什么设备?装载类型是什么?感性负载还是阻性负载?总负载功率是多少?整条生产线是集中还是分散?停电后UPS不间断电源应该支持多长时间?等等一系列需要UPS不间断电源来解决的问题。
然后,整理好了需求,你需要提供给UPS厂商,他们根据负载类型和功率提出合理的配置方案。这里提一点,UPS厂商一定要找专业正规的,如重庆超恩特这类,相对来说产品和服务都会更好些。
最后跟楼主科普一下UPS不间断电源功率怎么配置,有两点影响因素:
1、负载。
以3000瓦的负载,采用100ah12伏电池,16节串联为192伏计算:3000÷192=15.62,100(ah)÷15.625(A)=6.4(小时),可以供电6小时24分钟。