给排水管位置固定点,间距有什么规定

 我来答
河传杨颖
高粉答主

2019-06-16 · 说的都是干货,快来关注
知道小有建树答主
回答量:745
采纳率:100%
帮助的人:22.1万
展开全部

以下是详细的间距标准,可供查看:

1、一般管道固定支架间距的确定原则

①、管道固定支架是用来承受管道因热胀冷缩时所产生的推力,为此,支架和基础需坚固,以承受推力的作用。

②、固定支架间距的大小直接影响管网的经济性,因此,要求固定支架布置合理,使固定支架允许间距加大以减少管架数量。

2、固定支架间距必须满足的条件

①、管道的热伸长量不得超过补偿器的允许补偿量;

②、管段因热膨胀产生的推力不得超过固定支架所能承受的允许推力值;

③、不宜使管道产生纵向弯曲。

3、热力管道直管段允许不装补偿器的最大长度。

扩展资料

《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002对管道支吊架有以下几点要求:

管道支、吊、托架的安装,要符合下列规定:

1、固定支架跟管道接触要紧密、固定、牢固。

2、没有热伸长管道的吊架、吊杆都必须要垂直安装。

3、位置必须要正确,埋设的时候要平整牢固。

4、滑动支架要灵活,滑托跟滑槽两侧都留有3到5毫米间隙,纵向移动量符合设计要求。

5、热伸长管道的吊架、吊杆要向热膨胀的反方向稍微偏移。

6、固定在建筑结构上支、吊架不能影响结构总体结构的安全。

参考资料来源:百度百科-管道支架

魏勇军
推荐于2017-09-05 · TA获得超过1.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:3757
采纳率:89%
帮助的人:1620万
展开全部

1、室内管道可以按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)》中要求设置固定点。

2、室内的给水管按下表:

3、室内的排水管按下表:

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
Steven_Tianjin
高粉答主

2015-08-01 · 关注我不会让你失望
知道顶级答主
回答量:11万
采纳率:80%
帮助的人:1.4亿
展开全部
给排水管道间距0.1m:
1)第3.8.15条,水泵基础高出地面不应小于0.10m;
2)第3.8.6条,水泵吸水喇叭口至池底的净距不应小于0.10m; 3)第5.4.19条,膨胀管出口离接入水箱水面的高度不小于0.10m; 4)塑规第4.4.6条,塑料管道穿越楼板屋面时设套管,套管高出地面、屋面不小于0.10m;
5)塑规第4.4.7条,塑料管道与其它金属管道平行敷设时,应有不少于0.10m保护距离;
6)塑规第4.1.7条,架空塑料给水管顶上空净空不宜小于0.10m; 7)游规第4.4.3条,游泳池、水上游乐池的补水箱,补水管应高出箱内最高水位0.10m;
8)游规第5.6.5条,游泳池通过平衡池、均衡池补充水出水口高出箱内溢流水位0.10m。
详细内容参见: http://wenku.baidu.com/link?url=CM_BOmMMRDJjdY-rm_K_DEcDJlOfP0HA1ZRl0-gtIyzMmPkSJ2e1fjBGVoBOua5mJ36BbnZKlj1JJZKHZj3nRGgMcySHmzUMYdF4jkg1fda
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
李七777
2015-05-27 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.7万
采纳率:67%
帮助的人:2523万
展开全部
位置由设计确定的但离墙面层抹灰后的间距是成品后3-5公分.安装管后管卡是按管的大小来定.如110的PVC管它的管卡间距不大于1.5米
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
矿泉水兑水啦
推荐于2017-09-10 · TA获得超过4507个赞
知道大有可为答主
回答量:1741
采纳率:75%
帮助的人:1795万
展开全部
不直埋:接口附近与拐弯处要有支墩(固定点),有多少个接口就要多少个支墩,口径大的管件也要有支墩。
直埋:只是拐弯处做好支墩,其他做好地基平铺即可。
追问
如果是明管呢
追答
上述“不直埋”就属于“明管”。
来自:求助得到的回答
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式