六组220V电加热管380V电源其中一根加热管坏了造成合闸就跳闸但是我怎么测量是哪根

我这个是液体加热管380v电源两路控制等于是两组管一组三根,每组零线共用,我这个水箱在5楼顶上控制在3楼每次我都得找个人给我在底下开和电源看拆掉哪根能合上闸就是哪根坏了太... 我这个是液体加热管380v电源两路控制等于是两组管一组三根,每组零线共用,我这个水箱在5楼顶上控制在3楼每次我都得找个人给我在底下开和电源看拆掉哪根能合上闸就是哪根坏了太麻烦了,而且还很危险。我用万用表测量阻值也一样呀不知道为什么他会坏。还有我量的时候都是没摘线量的,量这个需要摘线吗。还有没有更简单的方法能测出是那个坏了。 展开
 我来答
百zyiabcd
2013-01-24 · TA获得超过3235个赞
知道小有建树答主
回答量:1010
采纳率:76%
帮助的人:407万
展开全部
六组220v电热管在380v供电中,接法应该是每两组并联接一相电。零线共用。知道接法就好查了,先找出每并联的两组拆下零线。量该组阻值,如不正常。再分开并联线査其中一组阻值如不正常就在该组中找出坏管。发热管一般烧断最常见,任何一组其中一管烧坏都会使电流变小。也可以通过监测电流判断。
看了后续补充,应是6根发热管分两组,每组三根并联接一相电对吗?如是这样,不需要做危险的通电检查,先关电拆掉发热管处的共用零线(两组发热管都必须不接零线空着)用万用表x1欧档分别量两组发热管电阻约几十欧,再用x10k档分别量每组接零线端对地(发热管外壳金属部分)电阻应是很大在200k以上(合不上闸应是漏电的可能性大)。着重检查该电阻越大越好200k是考虑烧水环境潮湿。