6个回答
展开全部
熔断器的额定电流是指当电流产生的热量刚好使得熔体熔断时断开的电流大小。
当通过电流大于额定电流时,熔断器的工作原理是:
利用金属导体作为熔体串联于电路中,当过载或短路电流通过熔体时,因其自身发热,电流超过额定电流后而熔断,从而分断电路的一种电器。熔断器结构简单,使用方便,广泛用于电力系统、各种电工设备和家用电器中作为保护器件。
扩展资料
熔断器根据分断电流范围还可分为一般用途熔断器,后备熔断器和全范围熔断器。
1、一般用途熔断器的分断电流范围指从过载电流大于额定电流1.6~2倍起,到最大分断电流的范围。这种熔断器主要用于保护电力变压器和一般电气设备。
2、后备熔断器的分断电流范围指从过载电流大于额定电流4~7倍起至最大分断电流的范围。这种熔断器常与接触器串联使用,在过载电流小于额定电流4~7倍的范围时,由接触器来实现分断保护。主要用于保护电动机。
3、全范围熔断器是由高分断能力熔断器和喷射式熔断器串联组成的熔断器,把熔体分成比一般熔断器多几倍的并联熔体的结构,分断低过载电流至额定分断电流的熔断器。
参考资料来源:百度百科-熔断器
参考资料来源:百度百科-额定电流
展开全部
是同一概念,熔断器就是靠熔体的熔化来起到保护作用的.
熔体额定电流的选择:
1.用于保护照明或电热设备的熔断器,因负载电流比较稳定,熔体的额定电流一般应等于或稍大于负载的额定电流
2.用于保护单台长期工作电动机的熔断器,考虑电动机启动时不应熔断I>=(1.5~2.5)Ie ,轻载起动或起动时间比较短的,系数可取1.5,带重载起动或起动时间较长的,系数可取近似2.5
3.用于保护频繁起动电机的熔断器,考虑到频繁起动时发热熔断器也不应熔断,即I>=(3~3.5)Ie
4.用于保护多台电机的熔断器,出现尖峰电流时不应熔断,通常将其中容量最大的一台电机起动,而其它电机正常运行时出现的电流作为尖峰电流,I>=(1.5~2.5)Ie.max+(Ie1+Ie2+Ie3+...)
5.熔断器的电压选择应等于或大于所在电流的额定电压.
熔体额定电流的选择:
熔断器的额定电流是在一般环境温度下,熔断器外壳和载流部分长期允许通过的最大工作电流。
熔体的额定电流是熔体允许长期通过而不熔化的最大电流。熔体的额定电流不应大于熔断器的额定电流。
熔体的熔断是靠热效应,一般都是按有效值计算的,不知道你说的尖峰电流是不是最大的有效值,如果是有效值400A,可选个500A的熔断器。
熔体的额定电流是熔体允许长期通过而不熔化的最大电流。熔体的额定电流不应大于熔断器的额定电流。
熔体的熔断是靠热效应,一般都是按有效值计算的,不知道你说的尖峰电流是不是最大的有效值,如果是有效值400A,可选个500A的熔断器。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
熔断器底座的额定电流分档很粗,各种熔断器都不同。只要大于或者等于熔断器的额定电流即可,但是看注意各等级额定电流的底座是只能满足一定范围内额定电流值的熔断器的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
保险丝的额定电流装置,熔断器主体的的基础上的安装可以安全地连续运行允许电流。
熔断额定电流熔断体成熟的前提下,长期通过的最大电流。
有针对性的前≥后者。 RL1-60螺杆式熔断器??的额定电流为60A,需要放置在一个不同的额定电流熔体20,25,32,36,40,50,60。
熔断额定电流熔断体成熟的前提下,长期通过的最大电流。
有针对性的前≥后者。 RL1-60螺杆式熔断器??的额定电流为60A,需要放置在一个不同的额定电流熔体20,25,32,36,40,50,60。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: