取暖锅炉房应该建在什么地方?最近我家隔壁学校在距离我家两米处建了一个取暖锅炉房 内置一台两吨的燃煤

取暖锅炉房应该建在什么地方?最近我家隔壁学校在距离我家两米处建了一个取暖锅炉房内置一台两吨的燃煤取暖锅炉我不知道国家对锅炉置放有什么要求我该如何维权谢谢朋友... 取暖锅炉房应该建在什么地方?最近我家隔壁学校在距离我家两米处建了一个取暖锅炉房 内置一台两吨的燃煤取暖锅炉 我不知道国家对锅炉置放有什么要求 我该如何维权 谢谢朋友 展开
 我来答
匿名用户
2014-06-05
展开全部
5.2.1 民用建筑之间的防火间距不应小于表5.2.1 的规定,与其它建筑物之间的防火间距应按本规范第3 章和第4 章的有关规定执行。
  表5.2.1 民用建筑之间的防火间距(m)
  耐火等级 一、二级 三级 四级

  一、二级 6 7 9

  三级 7 8 10

  四级 9 10 12

  5.2.2 民用建筑与单独建造的终端变电所、单台蒸汽锅炉的蒸发量小于等于4t/h 或单台热水锅炉的额定热功率小于等于2.8MW 的燃煤锅炉房,其防火间距可按本规范第5.2.1 条的规定执行。
  民用建筑与单独建造的其它变电所、燃油或燃气锅炉房及蒸发量或额定热功率大于上述规定的燃煤锅炉房,其防火间距应按本规范第3.4.1 条有关室外变、配电站和丁类厂房的规定执行。10kV以下的箱式变压器与建筑物的防火间距不应小于3m。

  注:
  1。如果住宅和锅炉房都是砖混或混凝土的,通常属一、二级防火等级的建筑 ,再要更具体的可核对5.1.1表格的要求。
  2。要看更多的,下载资料《建筑设计防火规范GB 50016--2006》看看。其中有“应...”的要求都是必须执行的,而5.2.1更是强制条文(接近法律条文!)。此规范3.1.1的条文说明已经讲明,锅炉房是丁类

  锅炉房设计规范GB 50041—2008
  4.1.4 住宅建筑物内,不宜设置锅炉房。
  “不宜”是指条件许可时首先不应这样做。“不宜”虽有灵活,但通常难例外。嘻嘻
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式