BK100的控制变压器 能承受多大电流

 我来答
西式瓜
2013-01-23 · TA获得超过1158个赞
知道小有建树答主
回答量:430
采纳率:100%
帮助的人:330万
展开全部
100VA是表示变压器的容量,它的百分之八十就是它所能长期承受的功率,比如100V变24的变压器,则它的二次侧能长期承载电流为80/24=3.3A
百度网友0e0d940
2013-01-24 · TA获得超过618个赞
知道小有建树答主
回答量:453
采纳率:33%
帮助的人:173万
展开全部
只能说该变压器的输出容量是100VA,还需要知道该变压器的输出电压V,100/V就是你所要有电流。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
红河陈
2013-01-23 · TA获得超过208个赞
知道答主
回答量:15
采纳率:0%
帮助的人:4.6万
展开全部
100VA是变压器的视在功率吧应该乘以功率因数再除以输出电压
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
郭卫国
2013-01-27 · TA获得超过3.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:5902
采纳率:57%
帮助的人:5205万
展开全部
1、BK100控制变压器,常用于10kV交流操作的电源,电源多来自电压互感器柜的100V交流电压,输出220V用于操作断路器机构;
2、BK100的容量就是100VA,则对于100V侧,则长期电流I=S/U=100VA/100V=1A;
对于220V侧,则长期电流I=S/U=100VA/220V=0.45A;
3、但对交流断路器操作机构,多采用弹簧制作机构,比较省电,一般功率不会很大;如果是电磁机构,虽然瞬时功率很大,但时间很短,也不会出现什么问题。