[求助-西门子PLC300/400]心跳求大神帮助
我想在PLC里监控触摸屏与PLC通过DP通讯是否正常,我了解了一下说是给触摸屏做心跳函数,这个如何来做...
我想在PLC里监控触摸屏与PLC通过DP通讯是否正常,我了解了一下说是给触摸屏做心跳函数,这个如何来做
展开
1个回答
展开全部
1、同样用心跳位来实现。PLC里设置两个变量,一个是发给触摸屏的(A),一个是接收触摸屏的(B)。其中A定时周期变化,在触摸屏里在A的数值改变事件里设置B的值。使B随A而变,PLC读回B的值。这就是应用“一去一回”的方法。这样就实现了触摸屏里心跳信号,如果B一定时间内没有发生变化则可认为是通讯中断。2、有些触摸屏不支持事件设置或脚本功能,只能用用屏自带的系统报警,以窗口的形式弹出。只能在触摸屏侧观测通讯状态了。 查看原帖>>