稳压器总是跳闸,有知道的么?

家用稳压器总跳闸,我用了个20KW的稳压器带2个空调,一个冰箱,一个微波炉一个热水器。功率总共下来能有10KW左右,用的6方的主线,4方的分线,电压最低的的时候在170,... 家用稳压器总跳闸,我用了个20KW的稳压器带2个空调,一个冰箱,一个微波炉 一个热水器。功率总共下来能有10KW左右,用的6方的主线,4方的分线,电压最低的的时候在170,平均在190左右,不用稳压器,两个空调就带不起来,一点也不热。用了稳压器呢,就时不时就跳闸,还总在晚上。怎么办呢?没有接空开,直接主线进来就进了稳压器,稳压器有个C63的空开,时不时空开太小了?还是稳压器小了?我要怎么弄呢? 展开
 我来答
为伱锁鈊life
2015-10-04 · 知道合伙人影视综艺行家
为伱锁鈊life
知道合伙人影视综艺行家
采纳数:60 获赞数:3448
在校大学生

向TA提问 私信TA
展开全部

稳压器总是跳闸有以下原因:

  1. 稳压器接入线路时的总闸容量选择小了,所选择的空开功率不够,电缆线线径太小;

  2. 总开关上使用最普遍的空气开头受损或故障;

  3. 浪涌电压不稳或太高;

  4. 劣质电器的原因;

可以采取以下办法解决:

  1. 换一个容量稍大些的总闸容量;

  2. 更换一个空气开关,更换相对大点的电缆线;

  3. 更换一个无触点高精度的稳压设备;

  4. 采购稳压器时选择有安全和质量保证的产品。

daofang920
2015-03-10 · TA获得超过244个赞
知道小有建树答主
回答量:132
采纳率:0%
帮助的人:86.4万
展开全部
是这样,因为那些设备的功率因数不是1.0的,实际这些设备的功率因数可能只有0.5~0.6(我没测过只是分析,可以来测测看),这样的话,20KW的稳压器只能带20*0.6=12WK哦,所以带10KW的肯定有点不够了,如果你的电网电压会跌到170V,你这个稳压器带这些设备(功率因数为0.6的)9KW都不行。稳压器的空开是个稳压器最大承载电流配套的不要换大。只能换稳压器了