蒸汽锅炉水处理

锅炉进水软水器出水是0.01,进入水池之后硬度变高,为什么呢?怎样能控制给水的正常,锅炉给水硬度超标,进入锅炉之后,化验锅炉水硬度,碱度,氯根都是在正常范围内,这个是什么... 锅炉进水软水器出水是0.01,进入水池之后硬度变高,为什么呢?怎样能控制给水的正常,锅炉给水硬度超标,进入锅炉之后,化验锅炉水硬度,碱度,氯根都是在正常范围内,这个是什么原因呢,请教大师,谢谢,非常急 展开
 我来答
北国雪原
高粉答主

2015-01-05 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:4.2万
采纳率:83%
帮助的人:7112万
展开全部
这种现象在锅炉系统运行时时有发生,本来硬度合格,进入水池或水箱就不合格了,到了锅炉里又合格了,挺矛盾的吧?这是因为软化水经过管道和水池,管道和水池中所含的重金属或其它矿物质溶于水中,由于我们检测硬度的方法是“滴定法”而不是分子分析,所以,指示剂(化验药剂)没有选择性,对于钙镁离子和其它矿物质,也包括其它金属是没有分辨能力的,所以,滴定后显示是粉色,显示硬度超标。但是,进入锅炉后,在锅水碱度的干扰下,我们再次滴定检测,硬度就显示正常了。这种现象不难理解。只要我们保证软化过程没有问题、锅水没有问题就行了。放心吧!
青州李晶
2019-12-27
知道答主
回答量:27
采纳率:0%
帮助的人:1.9万
展开全部
用反渗透吧
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询