中央空调冷量的计算方法
中央空调冷量=去除的热量总和/时间。
冷量,制冷量为空调进行制冷运行时,单位时间内从密闭空间、房间或区域内去除的热量总和,法定计量单位W(瓦)。制冷量大的空调适用于面积比较大的房间,且制冷速度较快。以15平方米的居室面积为例,使用额定制冷量在2500w左右的空调比较合适。
中小型空调制冷机组的制冷量常用“匹”表示,大型空调制冷机组的制冷量常用“冷吨(美国冷吨)”表示。
扩展资料
一个16平方米的卧室或客厅,普通房间冷量的推荐值为115-145W/m²,取中间值130W/m²为计算依据,则冷量=130×16=2080W。 由于空调器的实际制冷量比名义值低8%,因此所选空调器的名义制冷量必须大于2080÷0.92=2260W。选用空调器的名义制冷量应该为2300W左右。
对于空调效果要求较高的房间,冷量应取160-180W/m²。 制冷量单位千卡/小时(kcal/h)之 间的关系:1W=0.86kcal/h;1kcal/h=1.16W。
参考资料来源:百度百科-制冷量
参考资料来源:百度百科-空调制冷量
实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除去厨房、洗手间等非制冷面积)
实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量
中央空调制冷量计算分为三步:
1、计算实际需要的制冷量:按照用房间实用面积(地毯面积,家有到顶落地大橱可以扣除相应占地面积)计算;每平方米150瓦特;如果顶层或者有西晒西,按照每平方米200瓦特计算;如果有西窗或者既顶层又西晒,每平方米至少250瓦特;既有西窗而且又是顶层,每平方米至少300瓦特;只能多不能少;
2、计算好实际制冷量后,换算成为空调商品上的名义制冷量,一般来说,家庭中央空调1匹的制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1。162,故1匹之制冷量应是2000大卡x1。
162=2324(W-表示制冷量)以此类推。根据这种算法可大致判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,2200W—2600W都可称为1匹,4500(W)—5100(W)可称为2匹,3200W—3600W可称为1。5匹。
3、制冷量确定后,即可根据实际情况估算制冷量,选择合适的空调机。其中家用电器要消耗制冷量的较大部分,电视、电灯、冰箱等每W(瓦)功率要消耗制冷量1(W)。
门窗的方向、大小,家居人数等都会消耗一定的制冷量,如:东面窗150W/m2,西面窗280W/m2,南面窗180W/m2,北面窗100W/m2,如果是楼顶可考虑适当增加制冷量。
通常情况下,1匹空调适用面积10~15平方米,1。25匹适用10~19平方米,1。5匹适用16~26平方米,1。7匹适用15~30平方米,两匹适用20~37平方米,3匹适用30~58平方米。
扩展资料:
中央空调冷/热负荷的计算方法:
1、空调负荷计算及室内、外机的选定:
选择合适的室内外机,不仅能保证制冷制热效果与空调价格的最优比,同时更有利于节能省电及延长空调使用寿命等。
2、确定室内的冷/热负荷值:
选择安装家用中央空调,首先要计算出室内的冷/热负荷值,大致了解房间制冷/热一般需要多少的热量。建议宁可多估算,也不要少算,因为少计算了会影响室内空调制冷/热效果。
3、建议按照房间中央空调功能可参考如下负荷标准:
客厅: 200~280W/㎡
餐厅: 200~240W/㎡
主卧室:200~220W/㎡
次卧室:180~220W/㎡
注:不同地区空调负荷选择差异较大。
4、根据建筑面积估算室内外机容量,以面积为85平方米的2房2厅为例:
A:各房间中央空调室内机容量的确定:
客厅(24㎡)——24㎡*240W/㎡=5760W≈2HP
餐厅(15㎡)——15㎡*240W/㎡=3600W≈1.5HP
主卧室(15㎡)——15㎡*220W/㎡=3300W≈1.2HP
次卧室(14㎡)——14㎡*220W/m㎡=3080W≈1HP
B:室外机容量的确定:
室内机总容量=2HP+1.5HP+1.2HP+1HP=5.7P
考虑到家用中央空调室内机一般很少同时全部开启,因此中央空调室内机与室外机可以按照1.0~1.2:1进行超配。
所以中央空调室外机容量为5.7/1.2=4.75HP,即室外机容量选择140左右为宜。
楼上的配置给得太大了,5500KW,2200匹,相当于给楼里的每个人配了一台1匹的空调了.
从以前做过的项目数据来说,450平方米的空调面积装的140KW的主机,一个平方三百瓦多一点,那可是7.5米净空,四面落地玻璃幕墙啊,而且这个项目是在素有"火炉"之称的武汉,如果是北京这种气候状况的话,比较干燥,夏季湿球温度比较低,还可以适当减小,所以说如果是四米多高净空的阶梯教室,200-250W/平方米应该没有问题.宿舍部分,内空较小,人员密度小,150-200W也是有余量的.
根据您所描述的功能分析,教室和宿舍不可能同时满员,保守的估计,按照总面积负荷的90%配主机功率应该没多大问题.
当然,这上面说的只是考虑制冷的,北京那边冬季大多都是使用暖气的,如果考虑冬季制热的话,需要抵消冬季化霜热泵效率下降,还需要适当放大点.
--------------------------
补充答复:
如果是建筑面积,去除墙体厚度,消防楼梯,管道井,杂物间,浴室,等非使用空调面积,那么空调实际的使用面积一般只有建筑面积的80-85%左右,具体的空调面积请按土建图纸进行实际测算.
还有一点搞忘记说了,一般大的教室和会议室还要设计新风系统,也就是从室外抽空气进入空气处理机来换气,这个现在是根据大概30立方米/人/小时左右来计算,你需要根据大的公共空间预计容纳的人数来对新风机选型,新风机的负荷必须额外计算进总负荷里面. 也可以使用全热交换器来替代新风机,该装置是同时排出废气和吸进新风,并在装置内部用吸入的新风对排出废气中的冷量进行回收,比较节能,不需要额外增加主机负荷,如果场所内的冷量余量留得充足的话,可以基本不考虑新风的冷量损耗.
根据地区不同,每平方米冷量为180W,
实际在南方地区远远不够,你按这个设计,最后就坑爹了,夏天里面的人要热死了。
一般要配置到220-250W/平米
还要考虑西晒、玻璃窗、顶层,以及保温效果等。